无塔供水器开始工作压力就升到设:定压力也不停,但手动停就无水是什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-03-16
1,查压力继电器是否动作失灵,如水压达到设定值(0.7兆帕)不仃机,可调压力继电器弹簧压力直到仃机。
2,如仃泵就仃水,是水罐漏气,应从排污口将水放空重新开泵灌水,同时用肥皂水检查漏气处要处理好。
3,如水泵排水压力降低,达不到压力继电器设定值,可能水轮或泵体i磨损间隙大了,应更换零件水泵需大修。
本回答被网友采纳
相似回答
无塔供水器
只要停止
工作就无水是什么原因?
答:
你首先要观察无塔供水器上面的压力表是不是上压,如果上压,压力下降的快那是无塔供水的止回阀坏掉了
,这样会出现一停就没水。要么就是水多气少的现象,压力罐里面没有及时补气,压力上去了水泵一停就没压力了。这种情况可以把无塔供水里面的水放空再重新启动即可。
无塔供水器
停机
就无
压
无水是什么
原囡?
答:
吴塔供水停机就无压无水是什么原因,
首先要检查看压力传感器是否坏掉第二压力是根据你的楼层
,高度来定的抗压力,只是否能达到使用高度和规定的压力,只第三,如果压力能够达到设定压力,只耳没有水,那就要检查管路吧。
无塔供水器
一上水,水压表就到头了足怎么回事?
答:
无塔供水器.上部漏气了
。将罐中水从下部排污管全部放空,关闭阀门后开启水泵,然后用洗衣粉溶液撒到水罐上部所有接管处,压力表处。如发现冒气泡马上做密封处理。确信无漏气,放水再开泵加压就能正常使用了。
无塔供水器
为
什么
罐门人
压力
和表压力都指示为1.51
,但
管网
就是
不供水...
答:
应该是你的无塔供水器的管路出现了问题,出现了堵塞或者是轻微堵塞的现象
。重点排查管路。找到轻微堵塞或者是堵塞的地方,排除故障点就可以了。
全自动
无塔供水器
(
压力
水塔)现在抽水机一直不停机抽水
,水
可以抽上来...
答:
需要抽水机一直不停机抽水,说明压力水塔内压力为0。此时抽水机内和压力表处的压力均为负。因一般的压力表只能显示正压,所以压力表显示为0。
家用
无塔供水压力
罐一开水龙头
压力就
没了,启动后也就几秒钟就又达到设 ...
答:
可能压力罐漏气了。里面没有空气,就没有压缩功能了。