模板超高计算

小弟我本来不是做这个的,但是因为这样那样的原因得做这个,哎
可是什么都不懂
就连基本的超高到底怎么算都不知道
我现在用的是贵州04定额
模板是以构件实体体积计算
比如层高5米(以下为假设.柱\梁套用一个定额)
有梁板,柱规格1000×1000(1根)
梁250×400(跨度为5米.1条)
定额规定超过3.6米每增加1.2米算按超高另计
3.6米内单价是2500(定额编号A1-1),每增加1.2米单价是25(A1-2)
该怎么算工程量,超高有怎么计
柱 工程量1*1*5*1=5立方 执行定额A1-1
柱超高 工程量1*1*1.2=1.2 执行定额A1-2 *1
工程量1*1*(5-3.6-1.2)=0.2 执行定额A1-2 *2
梁 工程量0.25*0.4*5=5 执行定额A1-1
梁超高 工程量0.25*0.4*5=5 执行定额A1-2 *2

我觉得这样算应该有问题.到底该怎么算啊
谢谢一楼的,不过我要补充下,贵州04定额有梁板的柱高是直接算至上一楼板上表面的
还有就是超过3.6米每超过1.2米(包含1.2米内)另按超高计算

第1个回答  2009-09-12
在这里,柱的高度应该减去梁的高度,你的柱实际应计算的高度是4.6米,是没有超过定额上的1.2米,是不计算超高的
梁的超高是按梁下标高计算的,你也没超过1.2米,所以也不计算超高
是这样,只有超过定额上的规定时,才能计算,定额是综合考虑的,1.2米以下,已经考虑在柱和梁的定额之内本回答被网友采纳