电流互感器为什么有误差?

如题所述

第1个回答  2024-05-22

电流互感器的误差产生的原因是;励磁电流是误差的主要根源,测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示 变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。还有互感器铁芯材料对误差的影响,电流互感器的误差与铁芯的导磁率成反比。铁芯选用的材料愈好导磁率就愈高。

电流互感器铁芯截面对误差的影响,电流互感器的误差与铁芯的截面积成反比。当增加铁芯截面积时可减少电流互感器的误差。实际上随着铁芯截面积的加大,铁芯导磁率反而下降,铁芯的平均磁路长度也随着增加,会导致二次线圈的内阻抗加大。

电流互感器线圈匝数对误差的影响,电流互感器的误差与二次绕组匝数的平方成反比。当增加二次绕组的匝数时,就能减少电流互感器的误差,但是、随着二次绕组匝数的增加,二次绕组的内阻抗也逐步增大,这在一定程度上又限制了误差的下降。

减小励磁电流可以减小互感器误差,采用高导磁率的材料做铁芯,因为铁心磁性能不但影响比差和角差,也影响饱和倍数。增大铁心截面,缩短磁路长度,增加线圈匝数。增减铁心截面或线圈安匝会相应增大和减小饱和倍数。

限制二次负载的影响。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法,如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用,以减少二次负载的阻抗值,还可以把两个同型号、变比相同的电流互感器串联使用,使每个电流互感嚣的负载成为整个负载的一半。

扩展资料

选择电流互感器时应注意,电流互感器的额定电压应与电网的额定电压相符合。电流互感器一次额定电流的选择,应使运行电流在其20%-100%的范围内。10kV继电保护装置用电流互感器一次侧电流的选用,一般不大于设备额定电流的1.5倍。

对于高压电流互感器,其二次线圈应有一点接地。可将高压引入大地,使二次线圈保持底电位,从而确保人身和二次设备的安全。应当注意的是,电流互感器二次回路只允许一点接地而不能再有接地点,若发生两点接地,则可能引起分流电气测量的误差增大或影响继电保护装置的正确动作。

对于低压电流互感器,由于其绝缘裕度大,发生一、二次线圈击穿的可能性极小,因此其二次线圈不做接地。由于二次侧不接地也使二次系统和计量仪的绝缘能力提高,大大地减少了由于雷击造成的仪表烧毁事故。

参考资料来源百度百科--电流互感器