浇混凝土有很多蜂窝眼时对质量有问题吗

如题所述

第1个回答  2016-11-20
没有问题的追答

这个正常😊没有震动均匀的,这个没有问题,不是称重路面

追问

要处理吗

本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-11-20
大梁!柱子,的有影响!路面边上不受力,就没啥事儿了追问

是仓库门口

追答

属于边缘漏振!但是里面是密实的!没事儿

第3个回答  2016-11-20
图片中这种现象是混凝土的一种质量通病:蜂窝、孔洞
(1)现象:
砼结构表面出现酥松、浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。
(2)原因分析:
1)配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多,砂浆骨料分离。
2)混凝土中掺加各种外掺剂,具有引气作用,混凝土搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差。
3)混凝土下落高度大(大于2米)且未设串筒,或在罐车内不搅拌,或浇筑时用振捣棒拖拉导致混凝土离析。
4)模板孔隙未堵好或模板支撑不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。
5)在钢筋较密的部位或预留孔洞、预埋件处,混凝土未振捣密实就继续浇筑上层混凝土。
6)混凝土一次下料过多,过厚,振捣不到位不充分,局部漏振,易形成蜂窝、孔洞。
(3)防治措施:
1)严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,保证拌合时间,混凝土拌和均匀,坍落度适宜;检查砂率是否满足要求。
2)混凝土运输车运料时要在罐车内以2-4转/分钟进行搅拌防止离析。
3)模板拼缝严密,支撑牢固,防治大面积漏浆。
4)混凝土浇筑时分层下料、振捣,分层厚度不超过750px。
5)振捣按振点等距离布臵,采用粗细适宜的振动棒,在钢筋密集处或倒角处适当加强振捣,防止漏振。
6)浇筑高度大于2米时设串筒或溜槽,并及时铲除散落到模板内侧边缘的混凝土中的大粒径石子,保证边部无聚集的大石子。严禁用振捣棒振赶拖拽混凝土,以防混凝土离析