第1个回答 2021-04-14
如果启备变是冷备用,平时不供电,下级变压器都是由高厂变供电,只有启动和高厂变故障时有启备变供电,高厂变和启备变不会长期同时供电,那么下级变压器可以并列。
如果启备变是热备用,平时就带着自己的下级变压器供电,那么高厂变和启备变所带的下级变压器不能并列,否则下级变压器的低压侧短路电流将大幅度增加,超出低压设备的使用范围
相似回答
发电厂及电力系统
启备变与高厂变
6KV快切是怎么实现的?
答:
首先“
启备变
”的称呼不规范,应该称“启动变”,一般在小电厂才有。\x0d\x0a“启动变”的作用是:当该厂机组全停时,通过启动变从电网上输入电源供给厂用电,从而保障机组启动和检修。\x0d\x0a当机组启动正常以后,高压厂变(有的称“
厂高
变”,也有称“
高厂变
”的)具备运行条件,厂用电...
高厂变
快切
启备变
是否允许单路切换
答:
不允许
。根据查询豆丁网信息显示,高厂变和快切启备变之间的切换需要通过特定的控制逻辑和切换机制来实现,这种机制需要确保两路电源都处于正常状态,才能进行切换,只有一路电源处于正常状态,切换到该路电源会导致设备断电或者异常运行,因此是不允许单路切换的。
高厂变
用电6kv段电压回路断线是什么意思
答:
当机组启动正常以后,高压厂变(有的称“
厂高
变”,也有称“
高厂变
”的)具备运行条件,厂用电将从启动变供电切换成高压厂变工作(因为使用启动变的电费较高)。这种切换一般采用不间断切换,即先将两台
变压器
并联运行(合环),然后拉开“启动变”次级开关(解环)。发电机正常运行时,“启动变”作为...
高备变、
启备变
、串变一次侧线路是什么,都是
和
电力
变压器
有关的?
答:
这首先都是电力变压器只是在作用不同罢了
高备变就是从厂内最高等级电压母线安装的变压器,是厂用电的备用电源;启备变就是启动机组时的变压器
串变一次侧线路就是发电机---变压器(升压)---线路(并网)的总称。
浅谈电气运行知识100条?
答:
18、强迫油循环风冷的
变压器
上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,
启备变
中性点一般(直接)接地。
求{10kv变电站主接线方案的设计和主要电气设备的选择}类似设计一篇或10k...
答:
kV变电所110kV母线,由于当地容量电费收取较高,所以考虑如下两种起/
备变
引接方案来比较:一是采用装设设发电机出口断路器及一台小容量备用停机变方案,机组正常起动、停机电源由厂内750kV母线倒送,停机备用电源由停机变提供;二是不设发电机出口断路器,装设一台起动/备用
变压器
方案,机组起动、停机电源均由厂外110kV...