安装常用的定额子目有哪些?

我个知道的是他们的子目。。。 比如普通单联单控开关——2-519之类的。。。。

第1个回答  2015-06-02
问题一:
钢管在砖、混凝土结构中暗配,其开槽及恢复是否另行计算?
解答:
消耗量定额子目编号2.2钢管敷设(砖、混凝土结构暗配)
工作内容
测位、
划线、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
其开槽
(刨沟)
工作包含在本定额中不另行计算费用,本定额工作内容未含
填补工作。
需要注意的是《全国统一安装工程预算定额解释汇编》中明确指出钢管在
砖、混凝土结构中暗配其开槽及填补工作已包括在定额中。
填补费用如何计取?可分
1本单位总承包工程,
2外单位总承包工程两种情况作说明。
问题二
PVC
塑料管(刚性阻燃管)在砖、混凝土结构中暗配,其开槽及恢复是否另行计算?
解答:
消耗量定额子目编号5.2刚性阻燃管敷设(砖、混凝土结构暗配)
工作内容:
测位、划线、刨沟、敷设、抹砂浆保护层等。其开槽(刨沟)、填补工作包含在
定额中不另行计算费用。
问题三:
KBG
管在砖、混凝土结构中暗配,其开槽及恢复是否另行计算?
解答:
消耗量定额子目KBG管敷设(砖混凝土结构暗配)
工作内容
测位划线、打眼、埋胀管、下料、冷弯管、配管安装。本定额工作内容未含开槽(沟)、填补工作。
处理方式建议。
问题四:
刚性阻燃管暗配定额中,综合了墙体剔槽费用,工程实际中,现浇板中的管
都是预埋的,不需要剔槽。那么工程结算时,是否应该把沿墙体敷设的管和楼板
中敷设的管分开计算?
第2个回答  推荐于2016-03-05
可大概分为:电气、采暖、给排水
电气:箱柜、电缆桥架、配管配线、灯具、开关插座、弱电(电视、网线、对讲门等)、防雷引下线、适当有一部分支架,角钢 除锈、刷油
采暖:管,阀门(进户井流量法,温度计,压力计,排气阀),支架,除锈刷油防腐
给排水:管,管件,卫生洁具
第3个回答  2010-03-17
可大概分为:电气、采暖、给排水
电气:箱柜、电缆桥架、配管配线、灯具、开关插座、弱电(电视、网线、对讲门等)、防雷引下线、适当有一部分支架,角钢 除锈、刷油
采暖:管,阀门(进户井流量法,温度计,压力计,排气阀),支架,除锈刷油防腐
给排水:管,管件,卫生洁具本回答被网友采纳