240KW用电量的厂房应该装一个多少KVAR的电容柜补偿最好??

如题所述

第1个回答  2009-07-31
一楼回答的数值百分之百偏大,
一般情况下补偿电容占总功率的30%左右,即240KW的厂房配72kva就行。
第2个回答  2009-07-31
楼上说的差不多,不过我厂一般给用户配90千乏的补偿箱
第3个回答  2009-07-31
功率因数从0.7提高至0.95时每KW功率需补偿电容量为0.691千乏。
240×0.691≈166(千乏)

参考资料:《简明实用电工手册》