漏电保护器,空开,短路不跳闸

漏电保护器,空开,短路不跳闸各位大神指教下,之前装德力西漏保63A的短路不跳闸,空开也不跳,德力西技术人员说是安数太大不跳,买啦个西门子32A的装上去也不跳,西门子这边说是线路问题?搞不懂是什么原因……

第1个回答  2021-10-04
空开有问题,漏电保护器测试电流分为10个档,分别是:15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA、500mA。还是上面那种情况,先用10mA电流进行测试,应该是空开不动作,不动作就不存在动作时间。然后用30mA电流进行测试,正常情况下,空开动作(跳闸),这时显示空开动作时间,动作时间是否小于0.1s,如果小于0.1s,说明此空开正常,是好的,可以使用。如果给它30mA电流不动作,说明这个空开有问题,建议更换。在使用技巧上,有一点要注意,正常使用是在有漏电保护功能的空开的下触头,一根火线和地线两点测试,如果现场没有地线,也可以用零线代替地线,这样也是可以的。
产品简介:
漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。
技术参数:
1、额定电压:AC380V;
AC220V;
   2、测试线电压:AC250V以下;
   3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA
共十档;
   4、测试漏电动作时间范围:0-799ms;
   5、漏电电流精度:1级;
   6、动作时间显示精度:0.5级;
   7、使用环境温度:0℃-40℃;
   8、使用环境相对湿度:<85%;
   9、外形尺寸:195(长)×101(宽)×42(深);
相似回答