380V 55KW 的电机电压超过410V会不会烧电机?

如题所述

第1个回答  2019-10-18
电压过高会导致电动机的定子磁通接近饱和状态,出现电流急剧增大,电机效率下降而发热严重。电压过低时电机转速降低,风扇的散热量减小而发热,如果出现堵转现象电机很容易烧毁。电压过低会烧毁三相异步电动机
;1)电机的励磁电流不是简单的电压除以电阻得到,电机绕组是个电感,在电机旋转时还有互感,电机的励磁电流主要取决于互感影响下的感抗。2)电压影响电机建立磁势的高低。3)电机的散热是按照额定转速设计的。4)电压低转速下降,散热效率下降,5)感抗下降,电流增加(如极端情况:电机启动电流相当于短路电流),温度上升。6)积累热量,烧毁电机
电机电压一般都是额定电压380V的上下5%,额定电流103A,空载电流0.3X103为30.9A,工作电流78A,机器负荷比较低了。有点大马拉小车。
按高电压对电机影响是大的,但工作电流很低,只要电机温升不超出范围,另外加有保护器件,电机是不会烧的。
第2个回答  2019-05-21
不会的!电机是连续运行的动力负载!正规的产品设计上都留有一定的超限余量!
无论是电压,电流,还是总负载!而且在单电压超高时若负载不变!电机的工作电流反而会下降!
410V-380V=30V!不超出10%的电压变化本来就很正常!放心吧!
另外你的电机负载很轻!
第3个回答  2019-06-28
不会的!
电机是连续运行的动力负载!正规的产品设计上都留有一定的超限余量。
而却电压没超过10%。工作电流78A
,是额定电流的80%都不到

如果运行了2、3个小时电机就坏了,我有2个看法:1.电机热负荷高,这是不常见的。2.电机有严重匝间短路,这是比较常见的。因为电机厂出厂的电机只做空载测试,当负载上去后,就会出现上述现象。属于质量问题。
第4个回答  2019-08-14
你所说的这叫过压,在短时间内一般是不会烧电机的,因为在短时间内电机的温度不能升到烧漆包线的温度(一般120度),时间长一点就很难说的了。
相似回答