1.结构设计说明里面有一条:凡在板上砌隔墙是,在墙下板内底部增设钢筋,,

1.结构设计说明里面有一条:凡在板上砌隔墙是,在墙下板内底部增设钢筋,当板跨度小于1500加2根钢筋等等。但是在板筋图上没有表示,那是不是除了图上标示的还要另外算这个增设的钢筋,怎么算?
这个是框架结构,整个平面很多都是隔墙 ,直径定了的,这个不是问题,问题是除了图上已经标志出的种种钢筋要计算外,是不是还要另外算这个加强筋?

第1个回答  2009-07-25
这个就是在隔墙下的局部加强筋,长度基本上取跨度就差不多,一般是长度跨过轴线到支座端部,比如说到梁或者剪力墙的端部本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-25
结构图中应该有墙下加筋的详图,这是设计必须给的,你好好找找,如没有,长度咱可以自己定,就是取整个轴线长度,可加筋的直径自己定不了,除非甲方和监理同意。
第3个回答  2019-06-10
一般设计人都有要求,包括加几棵筋、多大直径、几级铁。规范无法针对具体情况规定如何加铁。
第4个回答  2009-07-25
肯定有计算的。它相当于一条暗梁。
第5个回答  2009-07-25
要算的哦
相似回答