新装用电设备负荷总计250千瓦功率因数按设计应达到0.9怎样确定供电电压、容量以及是否进行无工功补偿

如题所述

第1个回答  2009-07-04
准备补偿到0.9,建议到0.95,必须搞清楚你目前的功率因数
然后根据有功功率,补偿前后的功力因数计算即可。也可以按照变压器的30-40%
电压建议在0.4系统选择0.45电容器,但是补偿容量相应得按照0.4的换算。如果有谐波因素也必须考虑进去。也就是串联电抗器。但不是阻尼电抗。
第2个回答  2009-06-30
把问题说的清楚一点:
如,新装的负荷与原有负荷一起用吗?如是原来的功率因数是多少?是单独供电吗?变压器是多大的?都是新装的什么负荷?单体负荷的功率都是多大的?同时利用率是多少?
你说怎样确定供电电压,看来是单独供电.
这样大的负荷应该是用10KV供电了,选一个320KVA的变压器,10KV/0.4KV;
如果是电动机类的负荷应该进行无功补偿。
如果需要,可以继续沟通。
我就是专业做无功补偿和滤波的。本回答被网友采纳
相似回答