蒸汽减压阀安装有什么要求

如题所述

第1个回答  2020-08-17

进口蒸汽减压阀( reducing valve)是蒸汽减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。

正确的蒸汽减压阀安装方法是保证减压阀正常使用的前提。

很多用户不知道蒸汽减压阀的安装方法和安装要求,如果您购买一些进口品牌的减压阀,比如美国威盾VTON的减压阀,都有详细的说明书的;

下面,以美国威盾VTON的蒸汽减压阀为例,讲述蒸汽减压阀的的正确安装方法和调压方法。

进口蒸汽减压阀的安装方法:
①蒸汽减压阀的的安装方式是水平安装在管线上,阀盖朝上,其它安装方式也可达到使用功能,安装前要彻底清除管道内的杂物。要注意主阀体外水流标示箭头,依方向安装。安装后应确保没有管路压力作用在阀体及阀内部件上。
②主阀前要安装一只闸阀和一只过滤器,阀后也要安装一只闸阀。以便于维修。过滤器是为了保证蒸汽的纯净度,以免蒸汽中的渣滓将减压阀的名片损坏,或者造成减压阀的堵塞。
③蒸汽减压阀上的过滤器要定期清洗。
④通水前必须彻底冲洗管路系统。
⑤对重要给水管路应安装旁通阀。

根据美国威盾VTON的售后服务提供的方法,进口蒸汽减压阀的调压方法:
1)关闭蒸汽减压阀上游隔离阀(比如闸阀,截止阀),开启下游隔离阀(比如闸阀,截止阀)泄压,使下游压力降低0.1Mpa以后,关闭下游隔离阀;
2)将调节螺钉按逆时针旋转至上位置(相对低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀或者截止阀;
3)慢慢开启上游隔离阀至全开;
4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧
螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;
5、如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。

第2个回答  2016-12-26
减压阀的安装要求:
1、减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进减压阀行。检查数量:全数检查。检查方法:检查管道试压及冲洗记录。
2、减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸,观察检查和手扳检查。
3、减压阀水流方向应与供水管网水流一致。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
4、应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
5、可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
6、比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
7、安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。本回答被网友采纳