求停用一台变压器时,220kV母线的短路容量的计算详解
如题所述
举报该问题
相似回答
怎样
计算母线短路容量
答:
1.假设系统有无限大的
容量
.用户处短路后,系统
母线
电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流
的计算
,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中
的短路
电流时,只需考虑发电机、
变压器
、电抗器的电抗,而忽略...
短路容量的计算
要怎么算?
答:
如果10/0.4
KV变压器
高压侧
的短路容量
是300MVA的话,那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短...
已知
变压器的短路
阻抗和额定容量怎么
计算
最小
短路容量
答:
1、确定
变压器的短路
阻抗和额定容量。2、将短路阻抗转换为欧姆值,短路阻抗通常以百分数表示,需要将其转换为欧姆值,其转换公式为短路阻抗(欧姆)等于短路阻抗(百分数)除以100。3、计算最小短路容量,最小
短路容量的计算
公式为最小短路容量等于变压器额定容量乘以短路阻抗(欧姆)。
母线
最大
短路
电流如何
计算
答:
一台10KV 1600KVA
变压器的
电抗X*=4.5/1.6=2.813
变压器容量
单位:MVA 这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是
变压器短路
电抗的%数。不同电压等级有不同的值。【3】电抗器电抗
的计算
电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。额定容量 S=1....
怎么
计算变压器的短路
电流
答:
2、无功补偿装置
容量计算
:例:
变压器容量
Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4
KV,短路
阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢1达到0.95,则无功补偿装置应选择多大
容量的
电容器?
变压器的
额定有功为:额定无功为:即当变压器达到额定出力时,将从...
电力系统
母线
最小
短路容量
怎样
计算
答:
3、K*中*是指标幺值,SK仅指短路容量 4、短路容量是根据短路阻抗计算来的,那就要看两端母线在同一点
短路时的短路
电流是否一样 5、还是
短路容量的计算,
根据短路点阻抗计算而来的,公式是Sk=Sj/X*c,X*c是指孔庄35
kV母线
或奚阁35kV母线进线处:给上一级
变压器
供电的系统总阻抗,输电线路阻抗,...