现在有两组3相380V的加热管(星接),可是现场没有单相电没有3P开关,只有3个2P的空开,请问可以接吗?
追答星接可以,零线不要再进空开了,假设一组跳闸,加热可能要慢些。
追问好的 谢谢
现在有两组3相380V的加热管(星接),可是现场没有单相电没有3P开关,只有3个2P的空开,请问可以接吗?
追答是不是:加热管是星型连接的,应该是接三相四线,现在现场实际没有零线?
追问加热管是3根220V 一组的,现场没有零线,然后星接想要接380V
追答你的2P:是“1P+N”的二极,还是没有N的二极?
追问3个都是2P的,施耐德ic65n D10
追答不起保护,临时应急:3个(L1+L2、L1+L3、L2+L3)
再确认没有N的:是串接,不要并接
追问好的,谢谢