两个2P空开能当3P的用吗

如题所述

第1个回答  2019-01-16
如果没有用三相电设备的情况下,可以用,有三相电的设备,千万别用,一个跳闸会烧坏电机的。追问

现在有两组3相380V的加热管(星接),可是现场没有单相电没有3P开关,只有3个2P的空开,请问可以接吗?

追答

星接可以,零线不要再进空开了,假设一组跳闸,加热可能要慢些。

追问

好的 谢谢

第2个回答  2019-01-16
不可以
绝对禁止追问

现在有两组3相380V的加热管(星接),可是现场没有单相电没有3P开关,只有3个2P的空开,请问可以接吗?

追答

是不是:加热管是星型连接的,应该是接三相四线,现在现场实际没有零线?

追问

加热管是3根220V 一组的,现场没有零线,然后星接想要接380V

追答

你的2P:是“1P+N”的二极,还是没有N的二极?

追问

3个都是2P的,施耐德ic65n D10

追答

不起保护,临时应急:3个(L1+L2、L1+L3、L2+L3)

再确认没有N的:是串接,不要并接

追问

好的,谢谢

第3个回答  2019-01-16
不合理,影响三相电源的同时断电操作,给用电安全留下隐患追问

现在有两组3相380V的加热管(星接),可是现场没有单相电没有3P开关,只有3个2P的空开,请问可以接吗?