(电梯)限速器

限速器的安全技术要求有那些

第1个回答  2021-04-20

第2个回答  2010-07-02
根据GB/T10058—2009电梯技术条件
3.6限速器
3.6.1操纵轿厢安全钳的限速器的动作速度不应低于电梯额定速度的115%,且应小于下列数值:
a)对于不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳为0. 8 m/s;
b)对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳为1.0 m/s;
c)对于电梯额定速度小于或等于1.0 m/s的渐进式安全钳为1. 5 m/s;
d) 对于电梯额定速度大于1.0 m/s的渐进式安全钳为1.25V+0.25/V (m/s)。
3.6.2对于额定速度大于1 m/s的电梯,宜选用接近3.6.1所示上限值的动作速度。
3.6.3对于额定载重量大,额定速度低的电梯,应专门为此设计限速器,并宜选用接近3.6.1所示下限值的动作速度。
3.6.4限速器动作速度调定后,其调节部位应有可靠封记。
3.6.5限速器动作时,限速器绳的张力不应小于安全钳起作用时所需提拉力的两倍,且不小于300 N。对于只靠摩擦力来产生张力的限速器,其槽口应经过附加的硬化处理或有一个符合GB7588-2003 M2.2.1要求的切口槽。
3.6.6 限速器应是可接近的,以便于检查和维修。若限速器装在井道内,则应能从井道外接近它或满足下列条件:
a)能够从井道外用远程控制(除无线方式外)的方式来实现GB7588-2003 9.9.9所述的限速器动作,这种方式应不会造成限速器的意外动作,且未经授权的人不能接近远程控制的操纵装置;
b)能够从轿顶或从底坑接近限速器进行检查和维护;
c) 限速器动作后,提升轿厢、对重(或平衡重)能使限速器自动复位。
如果从井道外用远程控制的方式使限速器的电气部分复位,应不会影响限速器的正常功能。
3.6.7在检查或测试时,应有可能在一个比3.6.1规定值低的速度下,通过某种安全的方式使限速器动作来使安全钳动作。
3.6.8对重(或平衡重)安全钳的限速器动作速度应高于轿厢安全钳的限速器动作速度,但不得高于10%。
3.6.9在轿厢上行或下行速度达到限速器动作速度之前,限速器上或其他装置上应有一个符合GB7588-2003 14.1.2规定的电气安全装置使电梯驱动主机停止运转。
3.6.10 如果安全钳释放后,限速器未能自动复位,则在限速器未复位时,一个符合GB7588-2003 14.1.2规定的电气安全装置应防止电梯的启动,但在紧急电动运行状态下,此装置应不起作用。
3.6.11限速器绳断裂或过分伸长,应通过一个符合GB7588-2003 14.1.2规定的电气安全装置的作用,使电动机停止运转。

参考资料:GB/T10058—2009电梯技术条件

本回答被网友采纳