施耐德2P空开LN接反有无问题。

家里220V市电用的

施耐德IC65系列,自行更换的,因为原来的总漏保是左边火线右边零线,更换的时候就直接按照原位置接回去了。

这两天突然发现施耐德的漏保上面标了一个N的(在左边,而我现在左边接的是L)。马上又特别看了2P空开上并没有特别标注!!之前这段使用暂无不正常,请问下这样长期使用有问题吗?换进出线位置一个是要去电房停电,另一个是6MM的进线很硬,动起来也有点麻烦。

百度过,有的说2P空开接反的没有影响的?
那对漏保而言呢?个人感觉对漏保而言,最主要只要两条线的电流一样,LN对其有区别吗?

第1个回答  2014-12-17
  无论空开还是漏保只要是2p的无所谓,因为关闭或动作跳闸时,零线和火线是被同时关闭的。1p的漏保必须分清零线和火线,因为零线在漏保内部是直通的,如果零线被接错为火线,即使跳闸,零线是直通的,回路电线仍然电火线。
  2p的漏保,最好还是按照标注接线,如果不方便,没有问题,但是必须保证漏保上火线、零线必须对应线路的火线(如红色、绿色、黄色)和零线(蓝色)。这样对于以后维修方便,显得专业。本回答被提问者和网友采纳