热继电器如何做缺相保护器?如何接线?谢谢!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-28
热继电器一般不能做缺相保护器,它是一种过载保护器,但是当电机缺相时,因电流过大而使热继电器动作切断电源,也相当是缺相保护器吧。
追问
热继电器 的灵敏度高吗? 比如刚刚电流超过一点时就会掉?如果灵敏度 不高,还有其他的类似继电器 保护 过载的 仪器吗?
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-01
用热继电器断相保护,保护电机效果不太理想,十几年前用的是JR16-??A-D 或JR36-??A-D,也就是后缀带D的是带有断相保护功能的,打开热继电器后盖后能看到有双推杆保护动作机构,具体接线是可以把闭点串接在接触起的线包回路中.
第3个回答 2012-10-29
热继电器主要作为过载保护使用,在小范围对缺相能起到一定程度的保护,不过要想真正实现缺相保护最好选用相序保护器,它可以实现缺相,错相等保护!
相似回答
380接触器配一个
热继电器
和
缺相保护器怎么接线
答:
380接触器配一个热继电器和缺相保护器接线方法:
1、一根火线经过保险串联启动按钮,启动按钮两端并联接触器常开触点。2、在并联电路后面串联接触器线圈再串联热继电器常闭触点最后接零线
。3、380交流接触器主触点电源端与空气开关相连接,输出端的三个接点与热继电器三个接点相连接,热继电器输出端三个接点...
热继电器如何
实现断相
保护
,也就是热继电器断相保护的工作原理
?谢谢
答:
热继电器
的断相
保护
功能是由内、外推杆组成的差动放大机构提供的。当电动机正常工作时,通过热继电器热元件的电流正常,内外两推杆均向前移至适当位置。当出现电源一相断线而造成
缺相
时,该相电流为零,该相的双金属片冷却复位,使内推杆向右移动,另两相的双金属片因电流增大而弯曲程度增大,使外推杆更...
热继电器
的工作原理
答:
1.原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性
,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。2.当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1...
热继电器如何
实现断相
保护
,也就是热继电器断相保护的工作原理
?谢谢
答:
只有带断相
保护
的
热继电器
才能起到断相保护。这种热继电器是在普通热继电器结构的基础上增加了一个差动动作机构。它既可作三相均衡过载保护,又可作断相运行保护。三组双金属热元件1、2、3串联在电动机三相主电路中,当电动机三相平衡过载时,双金属片受热向左弯曲,推动外导板向左移动,通过杠杆和补偿双...
怎样做
一个简单可靠地电机
缺相保护
电路
答:
传统的方法是采用
热继电器
(如JR16-20/3D型)。但由于它固有的惯性、迟延性,导致保护动作不灵敏、不可靠,使其应用受到限制,被 逐渐淘汰。近年来推出的一些电子型
缺相保护器
(或综合保护器)电路复杂,维修不便,价格昂贵而影响其推广使用。笔者经理论分析和推导,历经几年的实践,自行设计、制作了一种...
380v交流接触器接+
热继电器如何
防止
缺相?
答:
将
热继电器
的常闭辅助触点串入接触器的线圈回路这样就可以防止
缺相
,当发生缺相时,三相电流不平衡从而导致热继电器动作而使接触器断电,不过这是最传统的做法,往往还是会出现缺相而烧坏电机的。
大家正在搜
缺相保护器如何接线
三相水泵缺相保护器接法接线
用接触器做缺相保护接线方法
三相缺相保护器接线图
缺相保护器接线原理图
三相电机保护器接线图
三相缺相保护器接法
三相断相保护器接线图
电源保护器接线图解
相关问题
接触器能用作缺相保护器吗?能用做,如何接线啊?缺相保护器的原...
一个接触器是如何做到缺相保护的?如何接线?
热继电器可否当做电机缺相保护?
普通热继电器为什么不能保护电机缺相运行
电动机缺相保护,加装热继电器能保护电机吗
请问,继电器控制三相电机,如何避免缺相现象?
热继电器为什么不起保护作用?断路器跳闸还是烧坏电机?热继电器...
交流接触器'十热继电器十缺相与相序保护器电路图