66问答网
所有问题
西门子PLC程序中同一点的常开点、常闭点串在一起有什么作用?是不是一个错误??
有专业人士懂吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-16
应该是编程的失误,至少目前我没见过这样的,这样不管怎么样都不会变通路的。要确定答案的话,最好是能有整个程序梯形图
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-04-01
后面的逻辑线圈是不是这同一个点,是的话就是赋值作用,赋这个点为0,永远不通
第3个回答 2021-01-25
一段程序不想用了,又觉得以后可能还用得着。同时不想影响到使用该点的其他程序段,就使这段程序常开常闭串在一起当作指令禁用来使用了
第4个回答 2015-11-16
与三菱的SM401和OMRON的CF114一个意思,意思是常开点,
追问
即是使本程序段的条件永为0了,编程者为什么这样做呢?调试作用吗
追答
调试的时候,我们常会断开一些一条件及功能时,就可以这样做。
本回答被提问者采纳
相似回答
西门子plc程序
ob
1
里一般加
的一个
点
的常开
和
常闭串
联和并联是
什么
意思...
答:
一个点的常开点常闭点串联,那么该串联后面的线圈永远不会输出
。一个点的常开点常闭点并联,那么该并联点后面的线圈永远一直输出。
为
什么西门子PLC
梯形图
常开常闭
触点问题?
答:
如果I0.1是
常闭点
,一旦电路回路出现开路,出现紧急情况时急停按钮将会失灵,设备停不下来;如果I0.1是
常开点,在
I0.1闭合之后才能启动设备,在出现开路或按下按钮的情况下,都会使得设备停下来。I0.1闭合的情况 I0.1断开的情况
西门子plc中,一个
输出线圈有几个
常开
触点? 为何
同一个程序中
用了两个...
答:
在程序容量允许的范围内有无数个常开或常闭触点。这无数个常开或常闭触点都可以同时使用。望采纳。。。
西门子PLC,一个
开关怎么接?三个COM接
在一起是什么
意思?还有L,
答:
plc
输入接24v电源,也就是串你开关的那头,com是负极,也可以是公共端,输出一般接继电器线圈电压220v居多,
西门子PLC程序
运行时绿色
的常闭点
和
常开点
怎么看
答:
可以这么理解 程序里
常闭点
绿色导通代表现在状态是0
常开点
绿色导通代表1
西门子plc中一个
线圈有输出,但在另一个子
程序中的同一个
线圈
常开
触点无...
答:
另一个子程序李敏
的常开
触点有没有调用?如果子程序没有调用是不会有动作的
大家正在搜
西门子1200PLC报警程序样例
西门子plc中断程序实例
西门子plc中断经典程序
plc程序实例 西门子
西门子程序
西门子plc编程例子
西门子plc程序运行步骤
PLC西门子
西门子 PLC 案例
相关问题
PLC程序中 同一触点如(m0.0)常开连常闭再连线圈有什么...
PLC技术中的程序那些符号:常开和常闭是什么来的、他们是什么...
Plc中的常闭点几个意思?它和常开点并联有什么用?那就等于把...
同一个plc为什么一个常开一个常闭在一起呢?
西门子PLC编程中常开和常闭点的选取
西门子PLC外部是常开触点 程序对应的点为常闭。 若外部常开...
西门子plc中,一个输出线圈有几个常开触点? 为何同一个程序...
为什么西门子PLC梯形图常开常闭触点问题?