刘工您好,我在触摸屏上输入一个时间设置,但PLC里面的时基是100ms,在程序上需进行怎样的转换?

就是我在触摸屏上输入5秒,但程序上是要经过怎样的转换后才能放大10倍呢?

第1个回答  2012-07-24
用乘法,乘以10就可以了。在GOT/HMI 输入一个数值,在PLC中将此得到的值乘以10再用就好了。追问

请问,我PLC里的时间继电器时基是100ms,我想在触摸屏上显示是秒。例如是6秒,在PLC上是60,我在触摸屏上想显示是6秒,但现在显示是60。要怎么运算和转换?

第2个回答  2012-07-25
再触摸屏里将输入的5S(D),送到PLC后进行运算Mul本回答被提问者采纳