大家好,请问三菱和欧姆龙PLC的I/O地址怎么分配的,如三菱的PLC第一个模块为x0000-x0015 第二个模块是不是x0100-x0115等等,如果在用扩展模块了是不是从x1000-x1015,x1100-x1115,Y1000-Y1015,哪位大哥能详聊
能加您个好友具体的请教嘛
追答三菱的PLC采用8进制,从0--7,如X0--X7,X10--X17,比如你的X点是32位的,分别是X0--X7,X10--X17,X20--X27,X30--X37,这时你加上一个16输入点的扩展,那么扩展点的编号为X40--X47,X50--X57,Y点也一样。(仅限与FX系列,A系列Q系列我没有用过)。
欧姆龙的PLC,如CP1H,输入为0.00--0.11,1.00--1.11,它的输入采用12进制。但它的输出只有8进制,输出为:100.00---100.07,101.00--101.07,以此类推。
你好,能加您个好友 请教请教嘛
本回答被网友采纳