PT高压侧中性点如何做耐压试验?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-07-27
1.如果
电压互感器
是全绝缘的产品,中性点和出线端端接一起,共同耐压试验即可。
2.如果电压互感器是半绝缘的产品,这时中性点的耐压,应由低压侧施加电压进行感应耐压即可。
3.小型的电压互感器的半绝缘中性点,不具备试验条件下,可以不进行耐压试验,用
摇表
测一下绝缘电阻即可。
相似回答
如何
给
高压
设备
做耐压试验
!!!标准是什么
??
答:
高压
设备的
耐压试验
式现场验收的必
做试验
之一 ,主要用来考核设备绝缘强度和耐压能力,当然在设备制造厂也要做这个
耐压测试
。一般是做交流的工频耐压测试,需要串联谐振试验装置给设备加压,耐压值是参照系统电压来选择,一般110kV的是275kv 1min,以前是按照出厂工频耐压值的80%做现场测试,现在有的地方开始...
...将三相短接
进行?如何
正确
进行pt
小车的
耐压试验?
答:
PT小车的耐压试验分二种情况,对于全绝缘的PT可以直接对地进行工频耐压试验;对于半绝缘的PT由于
中性点
套管的绝缘等级一般仅2kV,不能进行对地工频耐压试验,如必须
进行耐压试验
,只能进行感应耐压试验。在交接或预防性试验时一般不对
PT进行
感应耐压试验。
如何进行耐压测试?
答:
如何进行耐压测试?
将耐压测试仪的一端直接夹在被测设备的外壳上,测试仪的另一端连接到被测设备的输入电源端
。慢慢调整电压到你需要测试的耐压值。如果没有报警,表示通过。测试时注意安全,被测设备和操作人员必须绝缘,防止触电。
PT耐压试验
问题
答:
PT
二次测
耐压试验
一般都是使用三倍频耐压。根据国家试验标准,对电力变压器及电压互感器感应试验电压大致2-3倍最大工作相电压考虑。众所周知,变压器在额定频率,额定电压下,铁芯接近饱和,若用工频电源在被试变压器绕组两端施加大于额定电压的试验电压,则空载励磁电流会急剧增加,达到不可允许的程度。三倍频...
如何做高压
柜的
耐压试验
答:
要做三项
试验
:首先将
高压
柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围。1.三相对地 闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。2.相间 B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。3.断口 将...
请问10kV
中性点
经消谐线圈接地的
PT
空载
试验怎么做?
给1.5还是1.9倍电压...
答:
铁磁谐振过电压”的激发条件之一;这种接地,不会影响系统的接地方式判断;在电气试验时,一般多采用元件试验的方式,也就是拆除接线,各元件单独按国家或厂家的元件试验标准值来
进行试验
;不但绝缘试验如此,特性试验更是这样;如果进行开关柜整体
耐压试验
,则按开关柜内所接元件最小承受耐压值进行打压。
大家正在搜
变压器中性点在高压侧还是低压侧
变压器高压侧中性点接哪里
高压耐压试验怎么做
高压线圈中性点对低压线圈
配电变压器低压侧中性点接地
高压电机耐压试验
高压耐压试验
高压电机耐压试验方法
高压电机中性点
相关问题
请问10kV中性点经消谐线圈接地的PT空载试验怎么做?给1....
10KV的PT一次侧中性点需要接地吗
35kv 中性点不接地系统PT柜高压侧B相熔芯为什么会经常熔...
对于开口三角形测零序电压的问题。为什么PT一次侧中性点要直接...
10KV配电系统为中性点不接地,为何PT中性点接地,有何作用...
郭老师您好,请问PT二次侧中性点接地属于保护接地还是工作接地...
10Kv配电系统,PT柜电压互感器一次侧中性点是否接地?如果...
什么是pt二次侧中性点,pt二次中性线多点接地是什么意思啊 ...