1 工艺流程 顶棚标高弹水平线 → 划龙骨分档线 → 吊杆安装 → 主龙骨安装 → 次龙骨安装 → 面板安装 2 操作工艺 3. 弹线: 根据标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并 沿顶棚的标高水平线,在墙面划好龙骨分档位置线。 4. 吊杆安装: 先在吊杆的一端配装好吊杆螺母,再根据弹好的顶棚标高水平线及龙骨位置 线, 确定吊杆下的端头的标高, 按主龙骨位置及吊挂间距, 将吊杆的另一端与楼板连接固定。 吊杆距主龙骨端部不得超过 300 ㎜, 否则应增加吊杆。 吊顶灯具、 风口及检修口等应设附加 吊杆。 5. 主龙骨的安装 :在主龙骨上预先装好吊挂件,将组装吊挂件的主龙骨,按分档线位置使 吊挂件穿入相应的吊杆螺母,拧好螺母。主龙骨之间采用连接件连接,拉线调整起拱高度。 主龙骨平行房间长向安装,起拱高度为房间短跨的 1/200~1/300 ,主龙骨的悬臂端不应大于 300 ㎜,否则应增设吊杆,主龙骨的接长应采用对接,相邻龙骨的接头要相互错开。 6. 次龙骨安装: 按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件,按设计规定的次龙骨间距, 将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上,设计无要求时,一般间距为 500-600 。 7. 面板安装: 顶棚面板按设计选用,将面板直接搁于龙骨上。安装时应注意板背的箭头方 向和白线方向一致,以保证花样图案的整体性。 饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口、广播等设备的位置应合理、美观,与饰面的 交接应吻合、严密。 8. 质量检查 9. 检验批划分 :同一品种的吊顶工程每 50 间(大面积房间和走廊吊顶面积 30 ㎡为一间) 应划分为一个检验批,不足 50 间也应划分为一个检验批。 10. 检查数量 :每个检验批应至少抽查 10% ,并不得少于 3 间;不足 3 间应全数检查。
本回答被网友采纳10秒获装修报价限时
装修要花多少钱