欧姆龙plc编程。哪位高手给编一个!温度控制信号的处理

具体要求:plc为CP1H-X40DR-A PLC,模拟量输入模块为CP1W-TS102,模拟量输出为CP1W-DA041。模拟量输入为0-5V电压信号,对应的温度为0-100度。模拟量输入通道为2ch与3ch,要求由3ch的值减去2ch的值。差值为输出。输出为0-10v电压。输出通道为102ch。哪位高手帮忙做一下!非常感谢!没有多少分了,就先给30.以后再追加![email protected]

第1个回答  2012-06-03
为什么要用2个温度的差值控制?输出控制什么?电机转速还是阀门开度?这个应该要经过一定转换的吧?不会用这个值直接控制吧,如果控你所说,应该不难,就2个公式而已,但可能不实用。追问

项目要求用温差控制。输出控制变频器,变频器带动电机。输出为0-10v电压。能帮我做一下吗?模拟量输入我已经做好了。就剩输出了。输出不知道怎么做!

追答

 

 

 

参考资料:这个程序把温度差值乘以2输出,你可以把2修改为1或其他值。

第2个回答  2012-06-13
谁选的型啊,为什么不用CP1H-XA40DR。
模拟量输出,只是往相应的存储区写入数值而已;
输出电压计算-转换0-6000(指令不记得了,查手册吧)-写入相应模拟量输出的通道。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-11-15
这个型号PLC有模拟量输出,在PLC里设置好,将模拟量直接给变频控制频率,变频要调好控制功能。