PLC控制多个变频器,变频器再实现多台电动机的同步转速?

如题所述

第1个回答  2020-01-27
1.
用一台变频器带三个电机,用PLC顺序控制就行,每台的启动都间隔一定的时间就行,前提是三台电机的转差率是一样,额定转速一样,转速才能做到一带三的等速运行.
2.
功率总和不超过变频器的额定工作功率.每台电机一个变频器也好,避免单台变频器一带三时后面启动的电机引起较大的浪涌电流.要了解下变频器,PLC编程的相关资料.
第2个回答  2020-04-07
实现方法有很多,各种方法的适应条件和效果也不同。
你们厂的5台主电机之间是否有机械连接?它们之间是否有主从关系?负载是怎样的?
最简单的方法就是让PLC同时向5台电机发送速度设定值。但是这样的精度不是特别高。如果想提高一点精度,可以考虑在5各变频器中增加转矩限幅值,这个限幅值的大小应该根据负载不同进行调整。
你也可以考虑使用主从控制。以一个变频器作为主变频器,将它的实际转速作为其他变频器的速度设定值。或者采取分享转速积分控制器输出值的方法实现主从跟随。
采取哪一种方法取决于你的应用现场条件和要求。
第3个回答  2019-12-06
PLC只要出一个电压给定信号就行了,同时加给5个变频器。5个变频器设置一样速度当然就一样了。
第4个回答  2019-08-20
plc+2个da
可以实现根据转速设定值分别给两台变频器一定的电压信号,通常0~10v,但此时只是开环控制,元器件和电机的差异不可能让两台电机的转速一致,所以这时要分别用2个编码器对电机转速进行测量,其输出的脉冲信号需接入plc高速io口,用以采集两台电机转速。
这样就构成了闭环控制。
之后,需要在plc里面实现控制算法,一般用pid,plc都带有pid指令模块,但是可以根据实际情况除整定出pid参数外,还可以做补偿。
这样只要有转速设定值,通过调整控制算法,及两个控制环的参数及补偿,可以让两台电机转速一致。
最重要的是调试,要用转速表来做校准,调整pid的参数及补偿值,根据实际情况可以考虑分别对两台电机进行转速分段补偿,可以用曲线拟合来做。
相似回答