第1个回答 2012-06-03
手动就一个失压线圈,电动接一个电磁铁电源就可以了
相似回答
DW16系列万能式断路器
的接线方式
答:
垂直进出线、水平进出线、垂直进线,水平出线、水平进线,垂直出线
DW16
-1600A
万能断路器怎么
接线啊
答:
二次
接线图是用二次设备特定的图形符号和文字符号来表示二次设备相互连接情况的电气接线图。智能
断路器
机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放按钮或合闸...
DW16系列万能式断路器
的脱扣方式
答:
电磁脱扣、热-电磁脱扣
万能式断路器
的
安装
尺寸
答:
型号 壳架等级
安装
孔宽度 安装孔高度 安装孔直径
DW16
630 213±1.2 227±1.2 9.5 DW16 2000
400
±1.4 450±1.25 14 DW16 4000 580±1.4 450 14
环宇
万能式断路器dw16
-2000
怎样装
分闸按钮
答:
万能断路器
电动合闸顺序,先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸。手动合闸顺序,用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
选用低压
断路器
是额定电流的几倍
答:
2
、断路器的额定电流不小于线路的计算负荷电流。 3、断路器的额定短路通断能力应不小于线路中可能出现的最大短路电流。 4、线路末端单相对地短路电流应不小于1.25倍断路器脱扣器整定电流;如果不能满足时,可采用单相接地保护断路器(如
DW16
型
万能式断路器
)或考虑在零线上装设电流互感器或采用带零序电流...