燃气管可以进卧室吗?请看完我写的信息再回答~谢谢

有效中华人民共和国国家标准城镇燃气设计规范 Code for design of city gas engineering GB 50028—93 (2002年版)
7.2.20 燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采用焊
接连接的方式,并必须设置在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。
7.2.21 当室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。

再按照名词解释2.0.48 引入管 室外配气支管与用户室内燃气进口管总阀门(当无总阀门时,指距室内地面1m高处)之间的管道。

按照这个规定来说又可以进卧室,我已经晕了····在2个领导在那争论的时候我已经无奈了,求燃气高手指导!!!

第1个回答  2015-11-13
燃气管道是不应该进卧室的。
根据国家《城镇燃气设计规范》:
(1)燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。
(2)燃气管道严禁引入卧室。一旦没有按这个规范来做的,要是人工煤气就容易造成中毒事故,要是天然气就容易造成爆炸、燃烧、着火等事故。
指导建议:
燃气管道的设计属于专业设计,应属于燃气公司负责,消费者可向燃气公司和房产开发公司投诉。如果对方不予改正,建议请市建委和燃气公司联合对工程项目进行验收,以维护业主的合法权益。
第2个回答  2012-09-25
按城镇燃气设计规范的要求,燃气管道严禁引入卧室,这点是毋庸置疑的。
为什么又说如果穿越卧室什么的要焊接、套管等等?因为这牵扯到一个民用设施、公共设施、以及工业等场所的燃气安装等。
有些公用、工业等场所因为设计等原因燃气必须穿越卧室、地下室、浴室等场所的时候,就需要采取必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中。但是穿越的意思是经过,绝不是在这些地方可以使用。居民用户因为燃气设施设备需要“三同时”,专门设计的有燃气使用的场所,所以是绝对不允许穿越卧室的。
第3个回答  2012-09-25
《城镇燃气设计规范》为国家标准,编号为GB 50028-2006,自2006 年11 月1 日起实施。原《城镇燃气设计规范》GB 50028-93 同时废止。
10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定:
1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。

另外,我觉得你在引用规范的时候,可能是混淆了“卧室”和“室内”两个概念。室内包括卧室,同时也包括起居室、卫生间、厨房等等。

所以,燃气引入管是不可以进卧室的。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-09-25
坚决不可以进卧室的。
第5个回答  2012-09-25
想挂的早的话你就进卧室吧
相似回答