还是刚才关于零火线接反的问题

漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡。

(空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。

两者功能不一样不能相互替代有)明文规定在那本书上可以找到我家原来是对的,前几天我们这里统一换电表,他们把进户线接反了,漏电保护器 、空气开关零火线没动。所以现在空气开关控制零线。我家昨天电失火,跟空气开关控制零线有关系吗?高手指点谢谢!!!
我们这里的供电所里电工说他们也不知道,这样接没关系,他们没责任。我想空气开关控制零线不控制火线就算跳了,火线上还有电这样肯定危险,他们怎么就没责任?他们违反了那条?高手指点谢谢!!!

第1个回答  2012-04-20
火线要经过空气开关,零线可以不经过空气开关。
如果火线未经空气开关,而零线进空气开关,当火线发生漏电时,如与保护地线,漏电严重电流大时如总开关或保险丝未动作,则可能会引起电气火灾。

电气火灾可以鉴定的,如是电线里面的金属由于漏电或短路其电弧(包括其金属融化物质)产生火灾,则融化的金属物和电线高温条件下产生的融化物其内部结构不一样,这个由消防队鉴定。
如你确定是电气火灾,请消防队鉴定,相关部门赔偿。
当然空气开关装错了也是导致电气火灾原因之一。来自:求助得到的回答
第1个回答  2012-04-20
可能有关系。因为如果空气开关只断开零线是没有用的,火线仍然带电啊,所以会有事故发生。

JGJ/T 16-2008 民用建筑电气设计规范
7.7.10追问

也就是说有JGJ/T 16-2008 民用建筑电气设计规范这样的书后面7.7.10能找到?

追答

是的,百度文库里可以找到这本书。但这是建筑规范,对你们的电工未必有约束。

追问

找到7.6.1后面就没了你在哪里找到的?

第2个回答  2012-04-21
关系不大!只要你的漏电开关不是三相四线的,那么火线零线接的正反都是一样用的,只不过,在后面的回路中,会对人体产生安全隐患!如:开关控制的不是火线而是零线~~~等等
垄断行业,没办法管他们······只能自己认倒霉了·····
相似回答