漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡。
(空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。
两者功能不一样不能相互替代有)明文规定在那本书上可以找到我家原来是对的,前几天我们这里统一换电表,他们把进户线接反了,漏电保护器 、空气开关零火线没动。所以现在空气开关控制零线。我家昨天电失火,跟空气开关控制零线有关系吗?高手指点谢谢!!!
我们这里的供电所里电工说他们也不知道,这样接没关系,他们没责任。我想空气开关控制零线不控制火线就算跳了,火线上还有电这样肯定危险,他们怎么就没责任?他们违反了那条?高手指点谢谢!!!
也就是说有JGJ/T 16-2008 民用建筑电气设计规范这样的书后面7.7.10能找到?
追答是的,百度文库里可以找到这本书。但这是建筑规范,对你们的电工未必有约束。
追问找到7.6.1后面就没了你在哪里找到的?