66问答网
所有问题
现浇砼楼板下挠规范值是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-17
在混凝土结构设计规范上有,跨度小于7m时为200分之跨度,跨度大于等于7m,小于等于9m时为250分之跨度,跨度大于9m时为300分之跨度。
相似回答
楼板下
绕
规范
要求、楼板下绕了、请问下
多少
范围了不用重做?
答:
GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2.1规定了现浇构件尺寸允许平整度8/2000.举例板跨7米,竣工交付给你时,
板中央下挠不超过7000/2×
(8/2000)=14(mm)就是合格的。正常使用中,50年内任何时候板中央下挠超过了7000/200=35(mm)都是不合格的。
大空间砌体结构
现浇板
的挠度与裂缝控制(一)
答:
钢筋
混凝土
的线膨胀系数α=1.0X10-5,而普通砌体的线膨胀系数为α=0.5X10-5,在相同温差下,钢筋混凝土的伸缩值比砌体大一倍左右。由于构件伸缩量与温度、构件长度及材料线膨胀系数有关,当温差及墙体的刚度比较大时,墙体将限制
现浇板
的变形,使得现浇板内部产生拉压力和扭矩,当拉压力和扭矩超过现...
混凝土现浇板
允许下垂最大值
答:
GB50010-2010《
混凝土
结构设计
规范
》所规定的挠度限制是指的长期荷载下的挠度。而不是针对施工质量;GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》上对
现浇
构件只有表面平整度(8mm,2米靠尺塞尺检查)的要求。而GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第4.4.6条,有支模起拱的要求。
问8米跨度
现浇板
挠度限
值为多少
答:
L0/250,L0为计算跨度,8米的为32mm。
模板挠度是什么意思(
板挠
度限
值规范
)
答:
现行《钢筋混凝土结构设计
规范
》规定,
砼板
分跨度挠度允许值会不同。小于7m的跨度,允许
值为
跨度的1/200,间于7m和9m之间的板跨,允许值为跨度的1/250,大于9m的板跨,允许值为跨度的1/300。模板起拱是怎样规定的 模板起拱的规定:1,对跨度不小于4m的
现浇
钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求...
请教
现浇楼板
验收标准
答:
中部下沉,可能原因板厚不足(截面尺寸允许偏差+5mm,-3mm),需加固或返工,
规范
允许最大挠度为跨度的1/200
大家正在搜
相关问题
楼板下绕规范要求、楼板下绕了、请问下多少范围了不用重做?
混凝土楼板的挠度一般限制是多少
结构设计里,梁的挠度限值是多少
现浇楼板裂缝安全值是多少毫米
现浇混凝土板“开裂宽度”规范要求值是多少?
楼板现浇的国家标准是什么
现浇楼板厚度规范
楼板厚度超过允许值(超厚)处理方案?