线路回路数越大避雷器保护范围越小吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-25
避雷器对大气过电压的保护范围一般沿线长80米左右,线路回路多,配电装置就大,避雷器保护范围就不够了。
相似回答
避雷线和
避雷针
的作用是什么
?避雷器
的作用是什么?
答:
1、应用范围不同(电压):
避雷器范围
广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV超高压都有(详见楼上分析),而SPD一般指1kV以下使用的过电压
保护器
;2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号
回路
或给电子仪器仪表等末端供电回路。3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的...
输电
线路
防雷措施【输电线路防雷技术的探讨】
答:
2.1减小外边相
避雷
线的
保护
角或者采用负角保护 忽略了山坡对防雷保护角的影响,则造成了杆塔防雷保护角不能满足防雷设计的实际要求,增加了线路闪络次数,影响了电网安全运行。针对山区运行线路容易受绕击的情况,建议采用有效屏蔽角公式计算校验杆塔有效保护角,以便设计时针对保护角偏大情况采取相应措施减少雷电绕击概率。 2.2...
避雷器
参数知多少 避雷器参数实用手册
答:
避雷器
参数二:额定电压Uc。避雷器能够长时间施加在
保护器
的指定端,并且能不引起保护器特性变化和激活所要保护原件的最大电压有效值。避雷器参数三:工频放电电压。避雷器在工频电压下将放电的电压值。一般来说,由于火花间隙击穿的分散性,该电压会有一个上限值和下限值。而工频放电电压则不能低于该电...
避雷器
动作时,通过避雷器的电流达几十千安,那主
回路
的电流会有什么变化...
答:
你好:——★1、电力系统常用的
避雷器
,为阀式避雷器,高于避雷器阀值的雷电电压,会打开避雷阀、使雷电过电压顺利泄入地下。——★2、由于雷电产生的时间极短(以毫秒计),虽然浪涌电流较大,但是断路器一般都属于 “反时限” 特性,时间极短的过电流不会使断路器跳闸的。——★3、小常识:一个...
综合描述输电
线路
的防雷措施
答:
2、防止雷击塔顶或避雷线后引起绝缘闪络。降低杆塔的接地电阻,增大耦合系数,适当加强线路绝缘,在个别杆塔上采用
避雷器
等;3、防止雷击闪络后转化为稳定的工频电弧。适当增加绝缘子片数,减少绝缘子串上工频电场强度,电网中采用不接地或经消弧线圈接地方式;4、防止线路中断供电。采用自动重合闸,或双
回路
、...
防雷器
在电源系统中是怎样应用的?
答:
所以在
防雷器
前面必须安装空气开关或熔丝,其额定电流应小于防雷器的最大短路允许强度。通常雷电流的脉冲宽度为纳秒级,所以一般防雷器的响应时间均以达到纳秒级为标准,但纳秒级的雷电流在对地释放中产生的地电位反击和雷电流侵入作用时间可能会延长到毫秒级甚至更长。我们在选择防雷器和设备的
保护
空开时,应根据防雷器...