室外用于穿线的弱电埋地管线(RC32镀锌钢管)是否可以直接用90度弯头转弯?

甲方提出的要求,原在围墙根下有7根RC32管路埋地敷设,隔几十米及在转弯处设有过线井;现甲方提出将管线移至围墙外敷设,但过线井仍旧放置在围墙内,也就是说管路从围墙外走至过线井位置时需要用90度弯头穿透围墙进入墙内的过线井,这样敷设存在不符合规范的地方吗?若有请提供规范出处!急用!!!

第1个回答  2012-08-26
规范的要求,正常情况下电缆弯曲半径不应超过10倍管径,但你是32的管可见电缆不会太粗也不是铠装的,可以用弯头进线,但实际施工中没有这么做的,对于大角度拐弯都是用一段软套管或挠性管弯曲变线,没有什么不符合规范的地方。追问

请问镀锌钢管如果在转弯处加软套管的话,钢管管口和软套管应该如何连接呢?

追答

施工方法为套管接口处用填料函封堵,缠防水膜,扎紧。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-25
呵,没见过室外管路有90度弯的,那样很难穿线呢,
想想办法把原管路重挖远一点接直的进井里比较好