建筑物内部构造柱能做防雷引下线吗?

如题所述

第1个回答  2020-08-31
建筑物防雷设计规范:利用主筋作暗敷引下线时,直径大于或等于16mm时,引下线不得少于二根主筋。直径大于或等于10mm且小于16mm时,引下线不得少于四根主筋,焊接应符合设计及规范要求。
使用时应注意采用镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。本回答被网友采纳