电容补偿柜三组智能电容器,一组显示正常投切,另两组打开开关无显示,补偿柜仪表盘也无显示。 什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-07
你开启了电容上面的断路器没,还有那个显示器上有显示吗,一般来说电容补偿柜补偿值在0.9-1之间,这个是供电局要求电容柜的补偿值,如果仪表上显示在0.9-1数字之间,另外两组也不会有任何的投切。因为补偿值没有问题,如果实在不行建议你找个专业厂家给你维修哈,免得给供电局罚款,有可能还要你电修理。给你个电话,028-87896610
相似回答
电容补偿柜
常见故障及排除
答:
b、如果在正常工作电流下,电抗器噪音很大,可以确定是电抗器本身的问题或者是与
电容柜
发生谐振。5 电容器鼓包或者有“冒油”现象:原因:谐波超标引起过流或电容器质量不好 a、发现本现象后应立即将该
组电容
器切掉,并更换新电容,在未确定损坏原因前不能再
投电容,
以免再次损坏。b、用电能质量分析仪...
低压
电容柜
里的A,B,C三相电流表无指示,表是好
的,
什么原因呢
答:
你好:——★1、低压
电容柜
里的
补偿电容,
主回路设有保险管,当保险管熔断后,就会出现没有电流的现象。这时候并不影响接触器的吸合、释放的。——★2、补偿电容器质量不佳也是常见的故障,表现为内部断路或短路。断路时电流表是没有示数的,而短路则会烧断主回路的保险管。——★3、
电容补偿柜
实际...
电容柜
控制器不
补偿,显示
-0.95,有
的电容
可以投,有的不投入,什么原因
答:
我想-0.95应该是电流信号取反了。
电容器
控制器不补偿是什么意思,是电容器一组也不投入吗?如果是一组也不投入,那功率因数已经够了,就不用再补了。希望你可以说得详细一些。
...
补偿
控制
器显示
16路电容已全部投入,但
打开电容柜
一看
答:
1、如果补偿装置的接触器不带热继电器的用万用表测接触器线圈额定电压是否有,没有一种可能控制器控制信号没加过来,再有一种线圈的公共端线没接过来,如有电压接触器不动作则接触器线圈坏(这种可能性较小),因为同时出现4路这种情况多数是公共端串线没接过来。2、如果接触器带热继电器的,把热...
电容补偿改造,双
电容补偿柜
同时运行
答:
经查看发现,与电容补偿柜挨在一起的一个
开关柜
闲置,经与老板商量,将开关柜改造成一个
电容补偿柜,
作为副
柜,两柜
同时运行。这是成熟经验,之前做过相应的改造,效果很好,有的朋友可能有这样的疑虑,两块
智能补偿
仪同时运算,有可能出现同时
投切的
现象,造成过补或者少补,这个朋友们不要担心,这种...
电容补偿柜
答:
主要产品 WDB-K型低压无功动态补偿装置采用大功率晶闸管
投切开关,
控制器可根据系统电压,无功功率、两相准则控制晶闸管开关对多级
电容组
进行快速投切。晶闸管开关采用过零触发方式,可实现
电容器无
涌流无冲击投入,达到稳定系统电压、补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、...