第1个回答 2023-04-29
按照以下步骤。
1、进入Parameter菜单,在BasicSettings中找到FrequencySetpoint。
2、修改FrequencySetpoint的值为60。
3、确认设置,保存参数并退出菜单。
相似回答
西门子
MM
430变频器如何设置
频率?
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1 P1000=1就可以 P1040就是要
设置
的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩提...
西门子
MM440
变频器
参数
设置
问题
答:
步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置
,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:P0100=0 P0205=0 P0300=1 P0304=400 P0305=3.7 P0...
西门子430变频器
固定频率
怎么设定
答:
1、不从端子设定模拟输入量,找一个连接量,设置成固定值,然后在把这个连接量设置到变频器的输入字就行了
。在p1000设定成3,固定频率设定值,然后在附加设频率设定值的选择决定值的设置方法请参看“参数表” 决定于 p0700 至 p0708 的设置。2、变频器运行过程中,在显示任何一个参数时按下此键并...
怎样
调整
西门子430变频器
参数,使用外接电位器控制调速
答:
调整西门子430变频器参数,使用外接电位器控制调速,p1000改为2 就可以了
,外接电位器可以接到模拟量输入端子上,然后修改参数,要注意是电流信号还是电压信号,要注意有源还是无源。变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸...
西门子变频器
M430面板给定频率
怎么
保存
答:
将P1000设为1,即通过MOP给定频率(面板给定频率),然后将P1040的值由默认值5HZ改为你希望
设定
的运行值。这样通过
变频器
面板启动后,变频器就会自动运行在你设定的频率上了。
西门子430变频器
面板启动手动调频率
答:
首先,
设置
参数700,为起动信号,1为面板按键起动,2为外部信号起动上面有方向键,你直接按下,看能不能调到50赫兹?要把频率给定
设定
为面板给定就可以调 最小频率设置为10hz,即可,低于10hz不启动,很简单的,还可以设置偏置,如果你用模拟量的话 ...