2.5平方毫米的铝电线能承载多少千瓦?

如题所述

第1个回答  2024-04-08
2.5平方毫米的铝电线能承载多少千瓦的功率?

一般情况下2.5平方铝线可承载功率不超过2千瓦。
承载功率计算:
知道了导线的载流量(可承受的安全电流),再乘以电压220V就知道能承受多大的电功率了,如根据口诀我们可估算出1平方铜芯线能承受的最大电流为10安,但考虑的环境温湿度、散热等情况,1平方铜芯线能承受的最大安全电流为7~8安,它能承受的电功率约为8×220=1760W。下面给你提供导线载流量的估算口诀:说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 十下5,百上2;二五、三五,4、3界;七零、九五、两倍半;穿管、温度、八、九、折;铜线升级算;裸线加一倍。 "十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;“二五、三五,4、3界”是指截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即4A*25=100A,但实际不到四倍(按手册为97A),而35则相反,按口诀是三倍,即3A*35=105A,实际则是117 A。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100A,35的则可以略为超过105A;"七零、九五、两倍半"是指截面在70与95之间的载流量都是截面数的2.5倍,如2.5A*70=175A。“穿管、温度、八、九、折”是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按上面计算出电流后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按上面计算出电流后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的;穿管(八折), 40安(10×5×0.8=40)。 高温(九折), 45安(10×5×0.9=45)。穿管又高温(七折), 35安(10×5×0.7=35)。
95平方毫米的;穿管(八折), 190安(95×2.5×0.8=190)。 高温(九折), 214安(95×2.5×0.9=213.8)。 穿管又高温(七折), 166安(95×2.5×0.7=166.3)。
“铜线升级算;裸线加一倍”“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
一般的说,铜的电阻率等于铝的电阻率的0.6,而2.5*0.6=1.5;所以, 2.5平方毫米的铝线相当于1.5平方毫米的铜线.护套铝芯电线2.5平方最大10A穿管8A,功率w=220*8护套铝芯电4平最大20A穿管16A,功率w=220*16.7
相似回答