电路漏电,漏电保护器跳闸,换成空开后,不跳闸但为什么电路有呼呼的声音?

如题所述

第1个回答  2021-08-16
说明线路漏电比较严重,电线中间某一段绝缘皮破损,换了空气开关是不会跳闸,但是用不了多久线就会完全烧断,到时候送上开关也没电,或者线路短路送不上,这种问题要解决根本问题,不是更好空开
第2个回答  2021-08-16
电路漏电,漏电保护器才能跳闸。电路漏电问题不解决直接换开关,带病工作会出大问题的。你说的呼呼的声音有可能是漏电电流有点大了,很危险!
第3个回答  2021-08-16
不带漏由空开,由於正常电流叠加漏电大增流过空开会使负载过重产生临近跳闸电流的先兆。
第4个回答  2021-08-17
漏电严重 。这种情况 ,应该查找漏电点并且修复 ,不该采用直接换空开的做法 。