66问答网
所有问题
电路漏电,漏电保护器跳闸,换成空开后,不跳闸但为什么电路有呼呼的声音?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-08-16
说明线路漏电比较严重,电线中间某一段绝缘皮破损,换了
空气开关
是不会跳闸,但是用不了多久线就会完全烧断,到时候送上开关也没电,或者线路短路送不上,这种问题要解决根本问题,不是更好空开
第2个回答 2021-08-16
电路漏电,漏电保护器才能跳闸。电路漏电问题不解决直接换开关,带病工作会出大问题的。你说的呼呼的声音有可能是漏电电流有点大了,很危险!
第3个回答 2021-08-16
不带漏由空开,由於正常电流叠加漏电大增流过空开会使负载过重产生临近跳闸电流的先兆。
第4个回答 2021-08-17
漏电严重 。这种情况 ,应该查找漏电点并且修复 ,不该采用直接换空开的做法 。
相似回答
电路漏电,漏电保护器
总
跳闸,换成空开后不跳闸,为什么有呼呼声?
答:
线路上有烧成碳化,或者什么地方还有潮气什么的,换了
空气开关,
说明不那么灵敏了,所以没有
跳闸,
其实漏电现象还是存在的。既然
有呼呼
声,就拿个长杆螺丝刀,顶着设备,靠紧耳朵,仔细听,到底是哪里,怀疑哪里,就在那里仔细听,估计是能够找到位置的。找到故障点,只有排除了故障
,电路
才是安全的。爱...
电路漏电,漏电保护器跳闸,换成空开后,不跳闸但为什么电路有呼呼的声音
...
答:
这种情况肯定线路有漏电
,必须立即停电检查,更不能用空开代替漏电开关,这样存在较大的安全隐患,为了人身和电气设备的安全考虑必须检查存在的问题,待问题检查处理后更换成漏电开关才能用电。
安装
漏电保护器空开,
一用电就
跳闸,换
上普通空开就不跳
答:
原因有:1:用电器漏电,有一部分电流跑到地线里去了;2:火线和零线不是在同一个漏电保护器下面接出来的
;3:插座零线与照明零线混用 针对以上几点仔细检查,处理好以后再接漏电保护器。
屋里的
空气开关
滋滋响怎么回事 谁知道
答:
原因:1、空气开关滋滋响表明空开电流过大
,建议检查空气开关负载侧的电流是否正常。2、当然也可能是有接触不良的现象,检查一下,接线螺丝是否松动,一定要拧紧不然很容易烧坏空气开关的触点。3、如果跳闸就说明漏电电流达到或超过额定动作电流。
...可我换到
漏电保护器
上的
空开
就
不跳闸
是怎么回事
答:
回答:我同意一楼的回答,因为首先你的这个调整就有问题。照明电器回路原则上是不宜设计
漏电保护
微型断路器的。原来的空开或微断应该被更换,如果还是不定期
跳闸,
就检查接线方式是否正确,另外检查这个回路是否过载。
家里漏保
跳闸,
分
空开不
跳,跳完闸之后,立即推上去,又能用,过一段时间...
答:
空开跳闸的
原因及处理方法:1、
漏电跳闸
如果它的复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。可能是用电设备本身绝缘损坏而漏电;或者有人触电、插座回路漏电断路
器跳闸
。如果是因为漏电而引起的
跳闸,
则需要更换或维修用电设备,以保证用电设备具有良好的绝缘。2、短路跳闸 若是家中线路发生短路现象,...
大家正在搜
空开漏电保护器跳闸原因
漏电保护器老是跳闸什么原因
短路为什么空开不跳闸
漏电保护器短路会跳闸吗
漏电保护器跳闸的原因
漏电保护器跳闸推不上
三相电漏电保护器跳闸
漏电保护器不规律跳闸
家里的漏电保护器总是跳闸
相关问题
电路漏电,漏电保护器跳闸,换成空开后,不跳闸但为什么电路有呼...
电路漏电,漏电保护器总跳闸,换成空开后不跳闸,为什么有呼呼声...
安装漏电保护器空开,一用电就跳闸,换上普通空开就不跳
安装漏电保护器空开,一用电就跳闸,换上普通空开就不跳?
漏电保护器一开空调他就跳闸啦,把漏电保护器换成空开后就不跳啦...
供电后电压降到很低,但漏电保护器和空气开关却不跳闸,导致一些...
总空开跳闸,分空开不跳闸,是什么原因
漏电保护开关:零、火线出回电流不等就跳闸。带漏电保护的空气开...