客厅现浇板露钢筋,如何修复?如果重做,承重跟强度受影响吗?

我买的高层期房,昨天工地上去看看了下,发现客厅现浇板表面有多跟平行的钢筋外露,板面受力颤动厉害,随即向开发商反应问题,他们说会整改。请问,这种问题如何整改才能保证板的质量?开发商说可能敲掉重做,请问,重浇混凝土板会影响承重能力和强度吗,将来会有隐患吗?求解,感谢不尽!!

第1个回答  2020-02-03
板钢筋外露,受力后已产生颤动,这已对结构产生不安全因素了,无论怎么补救肯定是原一次成型施工的好。补救的方法有几种:
1、在目前已浇筑的混凝土板面上再增加一层混凝土。当然上部要配筋钢筋网,根部要与原剪力墙植筋。这样会增加结构自重,降低了房层净高。
2、全部凿除后重新浇筑。按规范规定板施工缝应留置在跨中1/3处,这样的话施工缝就留在靠墙处,而此处剪力最大,对结构也不利。
以我多年来的施工经验,建议采取如下处理方法:首先将板全部凿除,把原有钢筋全部修整好,再在板原上部钢筋之间增加一根钢筋,采取植筋方法处理,长度取板净跨的1/3。这样来低抗板支座处上部的负弯矩、增加部分剪力作用。混凝土应采用膨胀、比原标号大一级,特别是对接缝处的原混凝土表面一定要处理干净,并采取用混凝土中的砂浆铺2~3cm厚来进行接缝。混凝土浇筑后要养护至少1星期以上,下部模板要28天后才能拆除。
相似回答