电容的损失角是什么意思?比如一个电容2200uF16V ,用仪器测量容量2232uF,损失角(D)

电容的损失角是什么意思?比如一个电容2200uF16V ,用仪器测量容量2232uF,损失角(D)为0.05,那说明什么?

第1个回答  推荐于2016-12-01
由于电容器损耗的存在,使加在电容器的电压与电流之间的夹角(相位角)不是理想的90度,而是偏离了一个δ度,这个δ角就称为电容器的损耗角。
习惯上以损耗角正切值表示电容器的损耗,实际就是电容器消耗的无功功率,于是也可以这样定义:
电容器的损耗也指电容器在电场作用下,消耗的无功功率与消耗的总功率的比值
其表示式为:电容器损耗角正切值=无功功率÷总功率
或电容器损耗角正切值=无功功率×100÷总功率(得出的值为百分比)追问

如果有一个2200uF电容损耗角为1,那是不是说这个电容的无功功率等于总功率,那就说明这个电容不能用了是不是?

追答

电容器损耗角正切值=无功功率÷总功率
注意是损耗角正切值

追问

有图吗,不好理解,理论不扎实

追答

百度一下:电容损耗角,有解释的哈。

追问

哦。

本回答被提问者采纳