水泵变频启动到50HZ时压力还没到设定压力时且自动停机是怎么回事?

我有一个项目,水泵采用的是山东威海水泵,共3台,功率是22KW的,控制柜是变频控制的,是降压启动方式,一直可以正常使用。现在水泵已使用十多年了,现已更换了南方泵业的CDL65-40-2型的水泵1台,功率是18.5KW的,其它2台水泵没换,经调试出现南方泵启动到50HZ时压力还没到设定压力时且自动停机。原山东泵正常运行。南方泵只能手动运行。这到底是什么原因? 变频器也是22KW的。南方泵的压力和流量值都比原山东泵的压力和流量值大。

第1个回答  2019-04-06
原来的的22YW的。你现在换成了18.5KW的,功率达不到他的要求。再你压力猛加时,机器负载过重,引起了过电流保护,所以就会出现压力没到就停机了。不是什么别的问题,主要还是超过电机自身的负载了,变频里的过电流保护了所以停了
第2个回答  2020-07-29
你的水泵自动停机是靠什么信号来驱动的?压力、液位?弄清了停机信号就能排除故障。
还是控制方面出的问题。