66问答网
所有问题
欧姆龙plc PULS+SPED指令 用绝对值脉冲时无法变换方向
PULS用绝对值脉冲时,无论SPED设定脉冲方向为CW,还是CCW ,电机总往CW方向转动。如何让它往CCW方向转。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-03-28
步进或伺服上设置不对吧
相似回答
欧姆龙plc
中
脉冲方向
信号输出端口怎么选择 怎么我
用脉冲
输出
指令
都
没法
...
答:
不管是
使用SPED
、
PULS
、PLS2都可以在指令中用控制数据设定
方向
,端口
...脉冲加
方向
puls +sped
发
绝对脉冲
如何设置 ?
答:
如果端口0用的脉冲+
方向
,则端口1也必须有脉冲+方向。
PULS+SPED
发
绝对脉冲
如下:ld 0.00 movl &3000 d100 '设置绝对位置量 movl &100 d200 ‘设置移动频率 puls #0 #0001 d100 'd101,d100内为绝对的脉冲位置 sped #0 #0101 d200 '向端口...
关于
欧姆龙PLC的SPED
设置问题
答:
1 他们的区别在于,CW/CCW方式下,你输入正向脉冲,就正转,否则反转,所谓正向脉冲,如:300那就是正向脉冲,反之,-300就是反向脉冲。而
脉冲+方向
的方式下,方向由DI控制,而脉冲只是决定要旋转的距离。2 顺时针与逆时针决定了电机旋转的方向,你可以将书上的解释理解为CW/CCW 方式的变相,而当你...
欧姆龙PLC脉冲指令
,看看我这么理解对吗
答:
sped
概要:按输出端口指定
脉冲
频率,输出无加减速脉冲。能够进行定位(独立模式)或速度控制(连续模式)。还有在定位(独立模式)时,将
PULS
指令作为一组来使用。在脉冲输出中执行本
指令时
,能够变更当前脉冲输出的「目标频率」。据此能够进行阶跃方式的速度变更。操作数说明 C1:端口指定(就是你指的#1)...
欧姆龙PLC
CP1L 是怎么发
脉冲
的,
PULS
和
SPED指令
是怎么理解的呢?输出...
答:
01001.有连续模式(由
SPED指令
设置输出脉冲频率为0 停止脉冲输出或由动作模式控制INI 指令控制脉冲输出停止)和独立模式(输出脉冲数目达到设定的脉冲数目
时脉冲
输出停止)两种输出模式 输出脉冲的数目及脉冲频率分别由设置脉冲指令(
PULS
)及速度输出指令(SPED)设置。脉冲输出指令 和高速计数器指令 ...
欧姆龙PLC的SPED指令脉冲
频率怎么设置
答:
1、在
欧姆龙PLC
的主页里面,需要利用梯形图输入确定MOV K5 D0。2、下一步,直接确定OUT C0 K3。3、这个时候如果没问题,就继续确定MOV C0 D1。4、等完成上述操作以后,通过图示按钮进行测试。5、这样一来会得到相关的测试数据,即可设置
SPED指令脉冲
频率了。
大家正在搜
欧姆龙相对脉冲和绝对脉冲
欧姆龙plc脉冲指令详解
欧姆龙PLC无法发送脉冲
欧姆龙plc时钟脉冲
欧姆龙plc一秒脉冲
欧姆龙plc发脉冲程序
欧姆龙plc脉冲输出程序
欧姆龙plc脉冲端口
欧姆龙plc脉冲完成标志
相关问题
欧姆龙plc建立原点后,用端口0发脉冲 脉冲加方向 puls...
欧姆龙PLC脉冲指令,看看我这么理解对吗
欧姆龙 PLC puls指令中的c1端口指定是什么意思、、c...
怎么用欧姆龙plc控制步进电机。
欧姆龙plc中脉冲方向信号输出端口怎么选择 怎么我用脉冲输出...
欧姆龙PLC脉冲输出连续,独立模式什么区别?
请问一下OMRON CJ1M CPU13的PLC 用什么指令...
欧姆龙plc 脉冲输出当前值保存在A276的低四位和A277...