66问答网
所有问题
当前搜索:
高压阀型避雷器的特点
高压
值班电工 笔试内容
答:
39.>变压器中性点装设
阀型避雷器
是为了防止操作过电压。( )40.>某线路装有三段式电流保护,则该线路的主保护是电流速断。( )41.>直流系统负极接地时,其对地电压降低而正极对地电压升高。( )42.>故障录波器一般用于大电流接地系统中,记录相电流,零序电流,零序电压乃三相电压。( )43....
煤矿都
有哪些
防范雷电安全措施
答:
利用变电所母线安装阀型避雷器,把它接在主变压器旁边。在雷电波入侵到主变压器时,产生全反射使它们身上的电压升高,雷电波电压曲线与
阀型避雷器的
较平坦的伏秒
特性
相交,使避雷器动作。对有正常防雷的110~220kV变电所,流过避雷器的雷电流不大于5kA,在主变压器冲击耐压大于避雷器冲击放电电压时,主...
避雷器
是导体吗?(急!)
答:
楼主问的
避雷器
,不是
避雷针
对低压来说,是绝缘体 对
高压
来说,是导体 呵呵`,物理竞赛的题目吧`
避雷针
是谁发明的?(我被误导了很多年!)
答:
避雷器的
类型主要有保护间隙、
阀型避雷器
和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在
超高压
系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。以上就...
打雷就停电,为什么?
答:
雷雨天气造成停电主要有以下几种原因:(1)雷击线路造成了线路故障跳闸;(2)雷雨天气还可能造成线路绝缘的降低,使得线路之间相互放电造成跳闸;(3)雷雨天气一般伴随的大风,可能吹动导线附近的树木、杂物碰触导线,尤其农村和山区,线路还是架空线路裸露在外,部分居民未按供电部门通知及时清理临近飘挂物...
在
避雷器的
发展历程中,试述避雷器的性能及灭弧能力是如何改进的?
答:
图3 防雷吸波器 3.自动
阀型避雷器
、阀型避雷器、磁吹阀型避雷器[11] 1907年在美国出现了铝电解避雷器,利用它在不同电压下能通过或阀截电流
的特性
遮断工频续流,它曾用于100kV
高压
电网。1922年美国西屋公司(WH)制出了自动阀型避雷器。1929年美国通用电力公司(GE)制出契利特阀型避雷器,使系统雷击损坏率下降90%...
高压
输变电工程安装后都需要做哪些电气试验?
答:
4、开关分合闸时间
特性
5、开关分合闸不同期试验 6、开关的最低电压分合闸试验
避雷器
又分为
阀型
和氧化锌避雷器 现在多用氧化锌避雷器,氧化锌避雷器又分为有间隙氧化锌避雷器和无间隙氧化锌避雷器,现在多用无间隙氧化锌避雷器 试验项目(无间隙氧化锌避雷器)1、本体和支柱瓷瓶的绝缘电阻 2、75%...
直流
高压
发生
器的
试验?
答:
2. 氧化锌避雷器测试 直流
高压
发生器专门配备氧化锌避雷器测试功能。它可以将电压增加到1mA漏电流,然后按按钮0.75次。仪器可自动将电压降低到0.75倍。此时,漏电流是测得的氧化锌漏电流U1mA的0.75倍。该电流可以反映氧化锌
避雷器的
绝缘状态。3. 绝缘电阻测试 绝缘电阻是电气设备和电路最基本的绝缘...
变电所电气设备的防雷保护是什么
答:
为使上项保护段以外的线路受雷击时侵入变电所内的过电压有所限制,一般可在架空避雷线的两端装设管型避雷器,其接地电阻不得大于10Ω。对于电压35kV、容量3200kVA以下的一般负荷变电所,可采用简化的进出线段保护接线方式。对于10kV以下的
高压
配电线路进出线段的防雷保护,可以只装设FZ型或FS型
阀型避雷
...
电气知识:防雷击措施
有哪些
答:
(10)
高压
电动机的防雷保护 采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁吹
阀型避雷器
或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。(11)存放爆炸物或易燃物的建筑装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪
器的
保护范围内。(12)对...