66问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电柜断电视频
配电
房中的联络柜是什么
答:
配电房中的联络柜也叫母线分段柜,是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。用双电源供电的配电室,一排
高压柜
(或低压柜),中间的一台
配电柜
为联络柜,平时双电源都供电的时候,联络柜处于断开...
低压
配电柜
的个数怎么算?
答:
以低压系统为例,如果有一
配电柜
,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取。这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。低压配电...
低压
配电柜
怎么计算?
答:
如果主接触器的耐压和电流等参数符合你的要求是可以的·如果考虑到电压的完全问题,可以在行程开关和主接触器之间加一个380V的接触器过渡一下·变压器的话,个人觉得没大有必要·最好在柜子里装瞬间熔断器。以前我在设计控制柜的时候,总是尽可能的把所有会出现的安全问题设想一下,多装几个提示或指示等...
配电柜
系统调试怎么计算?
答:
、电缆、照明规范规定,临电安全管理?
答:
电箱检查、维修时,必须将其前一级相应电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
配电箱
、开关箱内不得放置杂物,保持清洁。且不准挂接其它临时用电设备。施工现场停止作业>1h时,应将动力
箱断电
上锁。电箱熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。电箱保持清洁,并有专人负责2、电缆敷设规定架空...
高压配电柜
分为哪些?
答:
高压配电柜
分高压进线柜-PT计量柜-避雷柜-母联柜-变压器柜-出线柜-电容补偿柜,主要部件有:高压断路器(真空/SF6等)/电压互感器/电流互感器/避雷器/隔离刀开关/电容/电度表/各类保护继电器等等。低压配电柜装置的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室GCS型低压配电柜。各室的作用...
高低压配电柜
的安全技术操作规程
答:
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:3.1严禁将电流回路断开。3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短...
万能式短路器突然
断电
了,又自动送电了,
高压配电柜
有电,怎么回事啊...
答:
2、对同一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后
断电源
(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸,后合负荷(线路)侧刀闸。3、对变压器等有
高低压
刀闸的操作(不同电压等级),停电时先断低压侧刀闸,后断
高压
侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸。
配电柜
数量怎样计算?
答:
以低压系统为例,如果有一
配电柜
,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取。这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。低压配电...