66问答网
所有问题
当前搜索:
高压细水雾喷头安装高度解释
喷头
流量系数K=80。用么喷头
答:
用天津三安科技CSAN喷嘴 FB
高压细水雾喷头
室外
高压
补偿电容距离地面多少距离,国标规范
答:
3 设置在高层民用建筑内,充可燃油的
高压
电容器和多油开关室。 注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用
细水雾
灭火系统。 条文示例十的8.3.8条,区别在于加了一个注,即关于细水雾灭火系统可以采用的规定,这是细水雾灭火系统第一次上《建规》,上通用标准。既表示细水雾灭火系统得到认...
细水雾
灭火系统由哪些主要部件组成
答:
细水雾灭火系统的组成主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、探测器、控制器和
细水雾喷头
组成.细水雾灭火系统又分为开式细水雾灭火系统和闭式细水雾灭火系统 两种。开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,...
高压细水雾喷头
喷出来的是水,是什么原因?
答:
你好,可以检查下
安装
方式是否正确。
高压细水雾
灭火系统是以水为介质,通过特制的
喷头
,在一定压力下,将水流分解成雾滴进行灭火;因其具有灭火效率高.节约水资源.环保无污染.有效降低烟尘危害等特点,逐步得到更多的人们的认同与青睐,广泛用于仓库.商场.宾馆.医院.戏院.写字楼.高层建筑及车库等场所。高压...
高压细水雾
灭火系统的工程量都算哪些
答:
1、
高压
泵2、稳压泵3、控制柜4、
喷头
5、控制阀箱6、管道管材7、水箱 等等8、如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。一、其他方法1、你可以搜索下 小蚂蚁算量 ,能做工程量计算、预算,高质、高效2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好3、你...
闭式
喷头
和开式喷头的区别是什么?
答:
开式
喷头
在准工作状况下,
高压细水雾
灭火系统从泵组出口至区域阀前的管网内,维持一定压力,当压力低于稳压泵的设定启动压力时,稳压泵启动,使系统管网维持稳定压力,当稳压泵运行超过一定时间后压力仍达不到时,主泵就会启动,稳压泵停止。在准工作状况下,高压细水雾灭火系统从泵组出口至喷头前的管网内...
闭式
喷头
和开式喷头有哪些异同点?
答:
开式
喷头
在准工作状况下,
高压细水雾
灭火系统从泵组出口至区域阀前的管网内,维持一定压力,当压力低于稳压泵的设定启动压力时,稳压泵启动,使系统管网维持稳定压力,当稳压泵运行超过一定时间后压力仍达不到时,主泵就会启动,稳压泵停止。在准工作状况下,高压细水雾灭火系统从泵组出口至喷头前的管网内...
高压细水雾喷头
维护的目的是什么?
答:
1、全不锈钢材质,耐腐蚀;2、产生平均颗粒100微米的微细水滴,喷射动量强,对火焰穿透力强,灭火效率高;3、在空气中的悬浮滞留时间长;4、多种涡流技术,适用于各种不同的环境和场所;5、采用不锈钢过滤网,是
喷头
不易堵塞。
高压细水雾
灭火系统灭火速度如何?
答:
二、缺点
细水雾
灭火系统存在以下缺陷:1、水渍损失:发生火灾时 细水雾灭火系统开启后,应尽量减少水雾珠对保护对象的浸渍损失,以便日后修复,在理论上采用高速
水雾喷头
或特制的细雾喷头可以改善,但在实际使用中,
细水 雾
灭火系统有它的局限性,如
高压
系统的管路、配件及水泵的工作压力很高,水质不好...
以下对于水喷雾系统的叙述,哪几项错误?( )
答:
【答案】:A、C
高压细水雾
机理接近气体灭火,所需压力也更大,故A错误。依据《水喷雾灭火系统设计规范》1.0.3条,水喷雾灭火系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、饮料酒火灾和电气火灾,并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。故B正确。水喷雾为开式系统...
棣栭〉