66问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆绝缘电阻多少
电线
的
绝缘电阻
值是
多少
?
答:
携带式电气设备或手持式电动工具的绝缘电险不应低于2兆欧姆。控制线路的
绝缘电阻
值不应低于1兆欧姆。潮湿环境下、可降低为0.5兆欧。3、架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低干300兆欧。4、
高压
线路和设备的绝缘电阻值一般不低亍1000兆欧。5、6至10千伏
电缆
线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧...
10kv
电缆绝缘电阻
是
多少
答:
良好(合格)的电力电缆的
绝缘电阻
通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。特
高压电缆
1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为高压电缆;110~220...
66千伏
高压电缆绝缘电阻多少
合格的?
答:
高压电缆
的
绝缘
值,使用2500V兆欧表测量,按照每KV不小于1MΩ为合格,66kv的电缆绝高于66MΩ为合格
10kv
高压电缆电阻
是
多少
答:
良好(合格)电力
电缆
的
绝缘电阻
通常非常高,最小值可由制造商规定:新电缆,每个芯到外壳的绝缘电阻(20°C时每公里电阻),额定值电压6KV以上应不小于100MΩ,当电压为1~3KV时,额定电压应不小于50MΩ。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ...
电缆绝缘电阻
标准
答:
电力电缆测量绝缘电阻值规定 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
10kv
高压电缆
A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低
多少
能送电是安全的,还有三相...
答:
10kv
高压电缆
A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低2000兆欧到10000兆欧之间 绝缘电压至少大于10万伏 三相对地最少2000-4000V才安全 绝缘电阻要大于1000兆欧 漏电电流50HZ时1-5mA
10kv
电缆
的
绝缘电阻
是
多少
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻
的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
电缆绝缘电阻
测量是
多少
?
答:
电缆绝缘电阻
测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV以下的使用1KV摇表,其值不应小于10MΩ。1KV以上使用2.5KV摇表:3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。6~10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。
高压电缆
和低压电缆的
绝缘电阻
最低要求是
多少
?
答:
高压电缆
测量
绝缘电阻
时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:1、当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。2、当电缆长度大于500米时其绝缘...
10kV线路
绝缘电阻
值是
多少
?
答:
1. 屏蔽
电缆
:屏蔽电缆的
绝缘电阻
应不低于5000兆欧。2. 普通电缆:普通电缆的绝缘电阻应不低于1500兆欧。3. 空气绝缘线路:在干燥环境条件下,相间绝缘电阻应不低于100兆欧•千米;在潮湿环境下,相间绝缘电阻应不低于20兆欧•千米。需要注意的是,绝缘电阻与环境温度、湿度、电缆长度、电缆...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
十千伏设备的绝缘电阻标准
电线对地绝缘电阻多少合格
高压接线后绝缘电阻多少
35千伏电缆绝缘电阻
3kv电缆绝缘电阻多少合格
电缆线绝缘电阻多少为标准
10千伏线路的绝缘电阻值
高压电缆阻值标准是多少
高压电缆直流电阻标准