高压电缆头的
基本要求 电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: 1.线芯联接好 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受...
高压电缆头
制作工艺和注意事项
答:
把附件的接地扁铜线(分成三股),在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。 下图是终端
头的
接地线安装方法(中间头也一样,只是接地线不用向后),外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛,涂密封胶,以防止水渗进
电缆头
。屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,...
高压电缆头
冷缩
做法
程序是哪些?
答:
制作步骤可以看冷缩
头的
随箱制作指南,注意半导体层一定要剥够长度、不能太短,并要清洗干净,尽量不要伤及主绝缘层。
丫JVR
电缆
桩头如何做?
答:
电缆在使用时,要把电缆的心线端头剥切出来,接到电气设备或线路上,须制作电缆头,把电缆密封起来,并加强绝缘,使电缆能安全可靠地运行。
电缆头的
耐压强度不应低于电缆本身的电气强度,而且还要有足够的机械强度,以抵御线路上可能遭受的机械应力,包括外来机械损伤及短路时的电动力,并且还要保证电缆绝缘...
电缆
接头及接线方式和工艺符合要求
答:
而热缩式
电缆头
与冷缩式电缆头相比主要优点只是成本低,所以,目前在10KV以上领域,广泛使用冷缩式电缆头。电缆接头
做法
图解---10KV
高压电缆
中间接头制作电缆接头规范要求1、导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。2、电缆接头规范第一条:由于塑料绝缘电缆材料密实,硬度大,有...
app三万五
高压电缆
中间接头怎么做
答:
就是3.5KV的中压
电缆
中间接头,首先要看是单芯电缆还是三芯电缆,工艺会有一点区别。以单芯电缆为例。首先将两段电缆切好,长度及搭接尺寸合适(一般搭接1CM左右)然后两侧电缆分别处理,依照线路设计选定长短端,对其进行开剥处理,具体处理工艺在电缆中间接头附件的箱子里会有详细的说明,依照工艺图纸...
10KV导线连接方式?
答:
5. 这意味着电缆接头区域的处理需要恢复到接近电缆原始状态,以确保连接的完整性和功能性。6.
电缆的
类型和特性,如是否为交联或油浸电缆,以及导体材料是铜还是铝,都会影响到连接的具体方法。7. 总的来说,
高压
电力电缆接头的制作是一个复杂的过程,对制作工艺有较高的要求。
高压电缆头
制作,外半导体层怎样剥除。
答:
先顺着电缆的方向将半导体用裁纸刀轻划,使半导体分成三部分,在用喷枪火加热一下,在一部分一部分的剥下,可以容易一些。此外,外半导电层剥皮器适用于XLPE
高压电缆的
外半导电层剥除使用,不是“利用电工刀将半导体层纵向切成若干条,并逐条割除”很容易伤及绝缘。外半导电层剥皮器国内很易购买到。
10kv
高压
橡套
电缆头
怎么做
答:
按五指套的长短剥去线皮.套上五指套用热风枪吹烤到下面出胶就可以了
10kv
电缆头
冷缩
做法
和热缩做法有区别吗?
答:
1.
高压电缆
通常采用冷缩头,因为冷缩管具有弹性,能够紧密贴合电缆,无需加热工具。这种方法解决了热缩材料在电缆运行时可能产生的间隙问题,提高了冷缩
电缆头的
成功率。2. 热缩电缆头广泛应用于35KV及以下电压等级的交联电缆或油浸电缆终端。与传统电缆附件相比,热缩附件体积小、重量轻、安全可靠且安装方便...