66问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜断电什么原因
昨晚做试验,厂区5台变压器10kV
高压柜
,及进线柜都没有跳闸,但是所有变压器...
答:
根据描述
的
情况分析,应该是
高压
电网有闪动或者间歇性
断电
引起的低压开关失压跳闸,因为,10KV高压如果线路没有电,它的开关正常的话应该是合着的,所以,不需要怀疑其他问题,应该是正常的。
无功补偿
柜
会引起
高压断电
吗
答:
安装在变压器低压的无功补偿柜故障一般不会引起
高压断电
。如果在补偿
柜的
引线上故障,保险丝选择不当,可能会越级造成高压侧开关跳闸
停电
。检查无功补偿柜的保险或开关的配置是否正确,检查高压侧的开关保护整定是否正确。
高压柜
显示44c是
什么
故障
原因
答:
保护动作。根据查询道客巴巴网得知,
高压柜
显示44c故障
原因
是保护动作,高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护,当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。
几台
高压柜
合闸信号同时有
什么原因
答:
该现象相关
原因
如下:1、故障信号:某个关键设备或系统出现故障,导致多个
高压柜的
合闸信号都受到影响。当出现多个高压柜合闸信号同时的情况时,需要立即进行检查和排除故障,以确保设备和系统的正常运行和安全性。2、控制系统故障:控制系统或联锁线路故障,导致信号无法正常传递或被误传,从而导致多个高压柜的...
电力
高压
断路器(开关)拒动的几种
原因
答:
一、
高压
断路器拒合
原因
分析 1、高压断路器拒合现象 高压开关柜经检修调试以后,变电所值班员操作高压断路器时,第一次合闸和分闸操作均能正常动作,但当第二次合闸时,就产生拒合现象。事故警报均正常动作,发出声响和提示信号。 2、高压断路器拒合原因分析 现场检查保护回路接线均和原图纸相符,检修...
高压柜
综保老是提示PT断线告警动作是怎么
回事
答:
这是
高压
电压互感器线路故障。可能只影响计量或者高压操作。对低压输出没有影响。
...郭老师:闭锁重合闸是怎么
回事
?我
的
10KV进线
高压柜
上有这个保护压板片...
答:
1.操作跳闸闭锁重合闸 2.手合断路器闭锁重合闸:因为这时若合于故障,就认为是永久故障,不再进行重合。可设置一个脉冲时间来确定手合
的
闭锁时间。3.重合闸设定的重合轮次到了后,仍未重合成功,则闭锁重合闸。4.过负荷、低周、低压减载、断路器失灵、母差动作等保护跳闸时,闭锁重合闸。5.每个重合...
天津天开陶普
的
10KV
高压柜
,真空断路器不能分闸是
什么原因
答:
需要看
高压柜
内
的
断路器机构类型,ZN65之类的,还是VD4?或者VS1?首先确定是否为分闸回路故障,如果手动操作能够分闸,基本排除电气故障。回路不同,万用表测量各接线点查找即可。再看是否闭锁,开关柜一般为机械闭锁。
...全站突然停电,
高压
没有跳,变压器没跳,低压
柜停电
了。求解决方法吧...
答:
1是否有漏电保护如果有建议改为零序保护 2是否有零序电流保护,如果有请看下定值是不是太小,要注意和下一级开关配合,可以适当加大定值,和下一级开关
的
零序相配合。3是否有低电压保护,有可能是低电压保护动作。有没有大的冲击负载。把低电压定值调小点,不过前提是调小定值以后,得校验下低压自启动...
高压
开关
柜的
跳位信号不亮
的原因
答:
原因
有以下几种:1、断路器手车工作位置不到位,致使控制回路断线。2、手车位置到位,但用于显示跳位
的
直流电源可能接触不好。3、控制回路断线情况下,远程合闸可能不能成功。4、合闸线圈烧坏或是辅助开关不能正确切换。5、保护插件损坏。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜