66问答网
所有问题
当前搜索:
高压接地刀闸和分方向
高压接地
开关在那个地方
答:
一般来说,接地开关都装在出线柜 KYN28中置柜的接地操作孔在断路器右下侧,有明显标志 HXGN12环网柜的接地开关和负荷开关是一体的,分别有两个操作孔,负荷开关分合
闸和接地
开关用,有明显标志 XGN15六氟化硫开关柜,固体绝缘柜的接地开关在上端操作面板上,有明显标志 XGN66,XGN2,GG1A等柜型接地开关...
高压
为什么出线柜有
接地
开关?而...
答:
母联和隔离是因为他们只是连接母线用的,母线有工作肯定会停电并有明显断开点,所以没有必要安装
接地刀闸
,就算为了安全,在检修时顶多加一根个人保安接地线。PT的话因为变到二次只有100V而且有保护接地所以也没必要安装接地刀闸,停电时拖出来就行了。
高压
出线柜是往外出线,因为大部分距离很长,有突然...
接地刀闸
,隔离开关,断路器如何编号
答:
举例:151开关,1511刀闸,1513刀闸,1516甲
接地刀闸
(开关即断路器、刀闸即隔离开关)看看规律:第一位表示电压等级。1表示110千伏,若为2则为220千伏,若为9则为10千伏。第二位表示该地区变电站代号。第三位表示该变电站中开关的代号 第四位表示开关对应的刀闸的代号,1表示接I母的刀闸,2...
变电所线路侧接
接地
线在进户
刀闸
上口还是下口。
答:
2、在变电站内的设备检修也是需要封地的;但由于站内许多隔离开关是带
接地刀闸
的,合上接地刀闸就可以了,不用挂接地线,所以有人认为是没有接地;母线侧刀闸是需要停母线的,主变
高压
套管检修是需要整个主变回路都停电的,由于停电的范围相对较大,不需要每一个设备都封地,而是在所有可能来电的电源口...
请问10KV
高压
柜进线柜可以布置
接地刀闸
吗?
答:
10KV
高压
柜馈线柜有
接地刀闸
,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
高压
柜的手车有标工作位置、试验位置、检修位置,这《安规》中说明运用...
答:
标工位置、试验位置、检修位置、常规位置,这四种状态区别如下:1、
高压
开关柜的运行状态为标工位置:即断路器手车在运行位置,断路器在合位,
接地刀闸
在开位 2、高压开关柜的运行状态为试验位置:即断路器手车在运行位置,断路器在开位,接地刀闸在开位 3、高压开关柜的运行状态为检修位置:即断路器...
高压
柜没盖后盖合了怎么分
接地刀闸
手动分不开?
答:
高压
柜的后盖上面有个连锁开关,没有合门是无法送电的。
接地刀闸
只能手动合闸,以及盖上后盖就能手动
分闸
了。
高压
开关柜
接地刀闸
的接地阻值是多少
答:
1、刀闸动静触头的接触电阻非常小,一般为微欧级,所以
高压
开关柜
接地刀闸
的接地电阻就是接地网的接地电阻。2、对于35kV及以下电压等级变电所内安装的开关柜,其接地电阻应该不超过4欧姆。3、对于110kV及以上电压等级变电站内安装的开关柜,其接地电阻应该不超过0.5欧姆。
所有的带电设备柜在运行状态,
接地刀闸
是分开的吗?
答:
设备柜在运行状态,
接地刀闸
是分开的。
高压
设备送电合闸必须按什么顺序进行
答:
在操作
高压
真空送电,按摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→分开
接地刀闸
→摇入手车→送电合闸顺序执行,摇入手车时必须再次检查确认手车处于
分闸
状态,必要时用万用表进一步检查确认手车处于分闸状态,绝不允许在合闸状态下摇动手车。在操作高压启动柜停电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认...