KYN28A-12是
什么
意思?
高压开关柜
答:
KYN28A-12是国内目前比较常见的一种
高压开关柜
,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。其额定电压3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。此类产品在市场上很多,几乎每家做中压
开关柜的
厂家都生产...
高压开关柜
结构详解
答:
继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、仪表、状态指示灯(或状态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及特殊要求的二次设备。
高压开关柜五防
结构 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验...
高压开关柜
型号有
哪些
?各型号区别
是什么
?
答:
HXGN系列:H表示环网式,X表示箱式,G表示固定式,N表示户内产品。如HXGN17,HXGN15等,其中15,17为设计序号。这一类
开关柜的
断路器采用负荷开关,只适用于较小电流。按电压等级分类 按照电压等级分类通常将AC1000V及以下称为低压开关柜(如PGL、GGD、GCK、GBD、MNS等)、AC1000V以上称为
高压开关柜
...
高压开关柜
“
五防
闭锁”包括哪几个方面?
答:
为了保证
高压开关柜
可靠运行和操作者安全,金属封闭开关设备的联锁要求进一步明确化,实现防止最常见的五种电气误操作事故,即“
五防
闭锁”功能。“五防”功能的内容如下:(a)防止带负荷分、合隔离开关(隔离插头)(b)防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(c)防止接地开关处在闭合位置时关合断路器...
配电设备中SM6和RM6各是
什么
?有什么区别?
答:
RM6环网柜开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载.
高压开关柜的五防
1、高压开关柜内的真空断路器小车...
高压开关柜
KYN28A-12Z
是什么
意思
答:
KYN28A-12是国内目前比较常见的一种
高压开关柜
,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。额定电压3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前
柜的
中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。K-代表金属铠装,Y--代表移开式,N--代表户内,28A为行业...
高压开关柜五防
联锁怎么操作
答:
1.断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,而且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误推拉断路器。2.仅当接地
开关
处在分闸位置时,断路器手车才能从试验、断开位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验、断开位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带带电压显示装置)。
高压开关柜
型号种类太多分不清?帮你区分各种型号
答:
G-
高压柜
1-设计序号 A-改进型 10-额定电压 (F)-防护型 GG1A-10(F)固定式
高压开关柜
适用于3-10kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线及单母线分段。本柜体为焊接式结构,有完备的机械“
五防
”功能,经过多...
高压配电
柜高压
配电柜带电显示装置的改进
答:
高压配电柜的改进主要针对其存在的问题展开,首先,旧型号
高压开关柜的
"
五防
"机械闭锁装置在防止误入带电间隔方面存在缺陷,当柜门开启需依赖于接地开关的闭合,这在实际操作中可能导致安全风险。验电问题也是高压配电柜面临的一大挑战,封闭式"五防"开关柜虽有机械闭锁,但无法满足验电后挂接地线的操作规程...
高压开关柜
带电显示器的验电孔,为
什么
相电压和线电压都是一样的33...
答:
开关柜
有
五防
功能,带电显示器失灵,则相关的开关柜柜门无法打开。因此如何验电应是楼主所关心的。 对于手车式开关柜(不论中置式或落地式),带电显示失灵,由于闭锁功能非断路器隔室的门无法打开(比如电缆室或母线室),但断路器室是可以操作的,可通过验电手车(核相手车)来确定主回路是否带电。...