高压变压器次级中心点接地的意义
请问微波炉里的
高压
二极管的一端为什么
接地
(接在外壳)?
答:
负极,首先是
高压变压器
将普通交流电变为高压交流电,然后在
变压器次级
接普通的整流电路,正向时向电容充电,负向时二极管截止,电容上电压保持为负。变压器只能输出高压的交流电压,不能输出直流电压。只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能,而变容二极管则用来当作电子式的可调电容器。
变压器的
中性点是什么意思?它和火线是相连的吗?
答:
主变有载调压开关调节前,应合上
高压
侧主变中性
点接地
刀闸,调整完毕,应及时拉开高压侧主变中性点接地刀闸。高压侧母线失电后,值班员应立即合上主变高压侧中性点接地刀闸。(可手动合闸)一般是运行中保护
变压器
本体!跟相线不搭界的!!
变压器
送电时
高压
线圈上搭有
接地
线会导致什么
答:
要看是哪端
接地
线,即使是
高压
线圈,为星形接线时,一端接地相当于中性点直接接地,这不会有影响(非换流变,非中性点对地有电阻的
变压器
);三角形接线时,相当于一相对地短路,流过大电流;若高压线圈两端均接地,相当于变压器出口短路,瞬时电流极高,一般而言代表着电动力极大,发热严重可能着火,...
为什么
变压器
高低压两侧的中性
点接地
没形成短路
答:
中性点是零电势点,同时接地不会短路。但是,对于大电流接地系统,即直接接地系统,中性
点接地的
方式有严格的要求。一般不可能出现你所说的高低压两侧同时接地。一般来说,是高压侧接地,低压侧即使是属于大电流接地系统,也应该由下级
变压器的高压
侧接地。比如220kv变110kv,下级变压器110kv变10kv,如果是...
...
高压
10kV,d接侧接发电机400V,,如果把d接的其中一相
接地有什么
...
答:
2 如果低压侧采用中心点不接地系统,当低压侧一相接地时,故障点出现很小的电容电流(三相线路对地电容产生的电流),故障相对地电压为零,其余两相电压从相电压上升到线电压;3 改
变压器
接线组别选择不合理。因为10KV为中心点不接地系统,应当选择三角形(D)接线,而400V为
中心点接地
系统,应当选择Y接线...
中性的
接地
课程
答:
2、目前380/220V供电系统、110KV以上电压的输电系统,基本都是
中心点
直接
接地
系统。在380/220V中采用中心点直接接地,是为了保证任意一根火线在故障时,对地的电压都是220V,从而保证人身安全。 而不会像不接地系统那样,一旦一根火线接地,其他两根火线对地电压就上升到380V了。而在110KV及以上的高压、
超高压
输电系统中...
当主变低压侧或中压侧发生
接地
故障时,会引起
高压
侧出现什么变化?_百度...
答:
高压
侧电流剧增。短路以后,副边的线路阻抗就承载了副边的电压,而这个阻抗相当小,所以副边的电流就会非常大。导致了副边的输出功率剧增。而理想
变压器
不考虑损耗的情况下,输入功率等于输出功率。输出功率剧增,则就需要输入功率也剧增,而高压侧电压正常,若要功率剧增,只能是高压侧电流增大。 本回答由提问者推荐 举报|...
请问:220KV 主变中性点直接
接地
旁边并上一个避雷器的目的是什么?
答:
目的是保护变压器,原因:220KV 线路中性
点接地
,ABC相线不能直接接地。当雷击
高压
线路或高压线路遭受附近雷击时的感应作用,此时会在ABC相线线路中产生强大的瞬态雷电电流。会使
变压器的
绕组绝缘击穿损坏。造成事故。所以在ABC相线线路上安装避雷器,其作用是当有瞬态雷电电流通过ABC相线避雷器动作,将线路中...
为什么35Kv
变压器中心点
r不
接地
答:
当然以上说的都是
高压
系统。下面说低压供电系统:低压供电系统里面的中性点要
接地
:首先是人为的将
变压器
中性点和大地连接成为等电位及零电位。三相四线制系统和三相五线制系统的N线都要接到中性点,以构成单相220V系统,还有在做保护线时可以有效抑制漏电后的人体触电电压。平衡三相绕组的不平衡电流。
高压
侧一相
接地
后,
变压器
低压侧输出电压会高吗?
答:
对于中性点不
接地
系统的
高压
单相接地后,对
变压器的
低压侧电压不会有影响,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。