66问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱安装图
什么样的消防水箱是
高位消防水箱
呢?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位消防水箱
怎样实现自动补水
答:
阀门会自动打开,向系统补水,达到设定压力后,阀门自动关闭,阀内的自带过滤器,可以避免杂质的流入,阀内内置止回阀;可以防止加热系统的热水回流到冷水管路,即使入口压力改变,调压器能保持出口压力的稳定。在紧急情况下或维修系统, 自动补水阀配备手动截止阀。可垂直或水平
安装
,有箭头一侧为进水端。
高位消防水箱
与基础牢固连接,具体做法是什么
答:
这个
水箱
属于静置设备,这个与底座之间一般是不固定的。
消防水箱
应该如何设计和
安装
答:
5.2.4
高位消防水箱
的设置应符合下列规定: 1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施; 1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施; 2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在...
消防水箱
的设置位置及高度?
答:
1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设
消防水箱
。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且因为重力自流式水箱。室内消防用水量超过I5L/s的建筑物,...
厂房仓库怎么设
高位消防水箱
?
答:
可以在厂房仓库的外边 ,用钢管角铁等焊一个铁架子 ,铁架子的上面 ,
安装
一个 密封的
消防水箱
,还要安装一个压力水泵 ,因为水箱就算放在铁架子上 ,高度不够 ,它的自然压力也会小 ,所以需要有一个压力水泵 。你可以和你所在区消防救援大队 ,管你片的人联系 ,让他到现场来看一下 ,怎么...
消防水箱
怎么
安装
消防水箱能装修多少升水
答:
7.4.7.2
高位消防水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静 水压力 。当建筑高度不超过100m时, 高层建筑 最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。通过消防水箱怎么
安装
?
高位消防水箱
设置高度及体积的设计
答:
临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。
高位消防水箱
1.
安装
调试基础可采用混凝土条形梁,或工字钢。组合式不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置,规格和数量根据进口尺寸大小由用户确定装置。组合式不锈钢水箱内部均...
高位消防水箱
设置要求
答:
3、
高位消防水箱
应设置通气管;消防水箱通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。4、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;
安装
有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间...
为什么在
高位消防水箱
的出水管要
安装
虹吸破坏?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
高位消防水箱
出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...