弯头 三通 变径 封头各种管的面积怎么算
答:
一、
风管
制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 圆管F=π×D×L 式中 F圆形风管展开面积(m2); D圆形风管直径; L管道中心线长度。 矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 二、风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分...
空调厂要用通
风管
道吗?
答:
需要;当你需要把空调内机的风引到不同需求地方的时候,
风管
是一个比较好的方式。另外风管机有很多
类别
,其中中静压和高静压是必须要带风道的,否则会导致机器运转不正常。通风管的作用:降低操作负压。使用通风管道,由于进风在管道内基本不扩散,低负压下都是按照风管方向,依次从开口处出风。位置高...
风管
800*200允许漏风量
答:
3低压。
风管
允许漏风量3低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,,应为矩形金属风管规定值的50%。对不同系统
类别
、不同功能风管的,允许漏风量做出了明确的规定,并且将其列为主控项目来控制。
中央空调什么情况下要用
风管
答:
当你需要把空调内机的风引到不同需求地方的时候,
风管
是一个比较好的方式。另外风管机有很多
类别
,其中中静压和高静压是必须要带风道的,否则会导致机器运转不正常。
《通风与空调工程施工质量验收规范》应用图解的图书目录
答:
4
风管
制作4.1 基本规定4.1.1 本章规范适用范围4.1.2 风管系统
类别
划分4.1.3 矩形风管弯管制作(一)矩形弯头的加工(二)弯头内导流片的组装4.1.4 圆形风管弯管制作4.1.5 风管连接要求(一)咬口连接(二)铆钉连接4.1.6 风管加固规定(一)圆形风管加固(二)矩形风管加固(三)空气洁净系统风管加固4.1.7 风管...
风管
漏风量试验压力为工作压力的多少倍啊?谢谢分享一下!
答:
漏光检测用强光源对
风管
的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙等渗漏部位及数量的方法。风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。系统风管允许漏风量,按风管系统
类别
所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。
阐述通风空调
风管
的制作与安装技术?
答:
对公共层的较大
风管
,当风管大边长度超过2500mm的时候,继续采用角钢法兰连接的方法,防排烟风管在设计上都采用角钢法兰连接。风管漏风量的检测为检验无法兰连接和TDF、TDC法兰连接新技术与新工艺的漏风一些状况,验证它有没有达到国家标准规范的要求,对C形插条连接风管、TDF 法兰连接管、TDC法兰连接的风管及“C”...
试说明金属
风管
制作包括哪些工序和过程
答:
(12)漏风量:
风管
系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。(13)系统风管允许漏风量:按风管系统
类别
所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。(14)漏风率:空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值。(15)净化...
对中压
风管
系统的严密性检验的规定是( )。
答:
【答案】:C
风管
系统安装完毕,应按系统
类别
进行严密性试验,以主干管为主。对于低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;当漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试,作进一步的验证。中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试...
消防
风管
都需要防火包裹吗?
答:
不一定的。这个需要看设置场所功能性质,
类别
要求的对应
风管
需要的耐火时间,这个可以采用防火板包覆,还可以采用其他满足耐火时间的材料的。